11问答网
所有问题
当前搜索:
高压计量怎么计算倍率
电压互感器
倍率计算
答:
以常见的 10 KV 电压互感器为例:10 KV ÷ 100 V = 100 倍,即
倍率
为 100 。【
计量
电度表的读数,需要乘以电压互感器的倍率(100),再乘以电流互感器的倍率】。目前电压互感器的二次侧电压是100V。如果原边电压是10000V,则倍率是10000/100=100倍,如果原边电压是6000V,则倍率是6000/100=...
10kv高供高计互感器是200比5
怎么计算
用电量
答:
高1压计量还是低压计量,算法都是一样的,没互感器的直接读数,有互感器的如果是三相表,读数乘以互感器倍数,像你说的就是40
倍率
的互感器!如果是三相独立计量要把三个表读数乘以倍率再相加!
高压计量
还是低压计量,算法都是一样的,没互感器的直接读数,有互感器的如果是三相表,读数乘以互感器倍数,...
电压互感器
计算
匝数例题
答:
1、使用电压互感器做
计量
的
高压
线路,计量电度表的电压线圈是 100 V ,电压互感器的变压比,就是
倍率
... 【一定要乘以倍率的,必须的】。2、以常见的 10 KV 电压互感器为例:10 KV ÷ 100 V = 100 倍,即倍率为 100 。【计量电度表的读数,需要乘以电压互感器的倍率(100),再乘以电流互...
变压器电表
计算
公式
答:
1、要看是属于“高供高量”还是属于“高供低量”,外线直接到变压器,然后低压出线侧到计量柜的,属于“高供低量”,只要当月度数与上月度数的差值,乘上电流互感器的
倍率
即可。2、而外线通过
高压计量
柜,然后到变压器的,则是属于“高供高量”,要在刚才的
计算
数值上,乘以电压互感器的倍率。10kV的...
如何
根据
倍率
区分高低压电度表
答:
高压表是指
计量高压
线路电能量的表,其电流、电压回路均通过互感器接入电能表,判断方法很简单:
倍率
(倍率=电压互感器变比×电流互感器变比)与电流互感器变比不一致的都是高压表。
我变压器是250kw的,
高压计量
器上15/5电表箱也是15/5。电表读数是43度...
答:
1、你的变压器容量是250kVA,所以应执行“单一电价”,即完全根据用电量的大小
计算
电费。2、你
计量
电流互感器变比为15A/5A=3;电压互感器变比为10000V/100V=100;故综合
倍率
=3X100=300,即电能表走一个字,相当于用了300度电;你电表读数走了43个字,所以相当于用了43X300=12900度电。3、从电费...
互感器的
倍率如何计算
?
答:
2、对于“互感器上铭牌是标50/5电流”,安装时一次侧应该穿绕3圈,就可以做到50/5的变流比;穿绕2圈即为75/5的;一次穿绕1圈(即穿芯安装)就是150/5的规格了。【关于“倍率”】:电流互感器规格为“150:5”、“75:5”、“50:5”的
计量倍率
分别是:30倍、15倍、10倍。
请问10K伏
高压
电能表的电流比\电压比是多少?
答:
你是说10KV
高压计量
的电流和电压吗?电压是100V,也就是10000/100得到的,至于电流互感器的比就得看实际情况了。
高压计量
用电流互感器变比变大一倍,计量结果有没有影响
答:
当然也会影响,假如你原来的变比为20/5A的,现在更换为40/5A,一般10KV线路的电压变比为100倍,则没换变比之前,实乘
倍率
为400,电能表计每走一个字,相当于实际电量400度;而换变比后实乘倍率为800,电表每走一个字相当于用电量为800度。
互感器
倍率怎么算
?
答:
2、对于“互感器上铭牌是标50/5电流”,安装时一次侧应该穿绕3圈,就可以做到50/5的变流比;穿绕2圈即为75/5的;一次穿绕1圈(即穿芯安装)就是150/5的规格了。【关于“倍率”】:电流互感器规格为“150:5”、“75:5”、“50:5”的
计量倍率
分别是:30倍、15倍、10倍。