11问答网
所有问题
当前搜索:
高压计量怎么计算公式
10kv
高压计量
己知表计最大电流,
怎么计算
功率?
答:
你前面已经说了是10千伏了所以电压定了。那么p=1.732*10000*实际电流。你所说的功率不知道具体问的是什么,如果乘以最大电流可以理解为这个表计的最大允许
计量
功率
630千瓦变压器
高压计量
这样
计算
电度
答:
电能表两次读数之差,乘以电压互感器的变比,再乘以电流互感器的变比。就是这段时间的电度数。
今天抄表,
高压计量
是27,4度,互感器是400/5,变压器容量是1000kva,低压...
答:
问题没有讲清楚:1、
高压计量
27.4度是起数还是止数?不可能一个月或一天用27.4度电吧?2、高压计量电流互感器的比率是多少?3、400/5的电流互感器是装在哪里的?400/5的电流互感器不可能安装在1000kva变压器的母排上的。
计算
方法:低压侧的电度数等于高压侧的电度数减去变压器的损耗,或者低压侧的...
如何
看
高压
柜的电表
计算
每月的用电量?
答:
用电量。分析如下:
高压计量
用电的
计算
总有功功率等于峰谷之和。此表显示:2010年4月24日 总有功电码为190.4,峰值电码为59.23,平原电码为90.94,河谷电码为40.23 峰、谷、平面码加起来是59.23+90.94+40.23,与total表完全相同吗?190.4。高压计量用电流互感器40/5,即8倍,电压互感器...
...变配电室
高压
柜
计量
柜的电流互感器变比
怎么计算
?有没有
公式
?_百度...
答:
当涉及到10KV变配电室
高压
柜
计量
柜的电流互感器变比
计算
时,最常用的
公式
是K=I1/i2,这是一种通过实际测量来确定其变比的传统方法。该方法在发电厂和变电站中普遍应用。首先,通过电流表A1测量标准电流互感器的二次电流i1,然后利用标准互感器的已知变比Kstd,计算出被测电流互感器的一次侧电流I1,...
高压计量
箱
如何
选择电流互感器的配置?
答:
高压计量
箱的电流互感器变比是和高压计量箱配套变压器容量有直接关系的,一般情况下的
计算公式
是:变压器容量/线路的电压等级/1.732(1.732其实是线路里的√3)。举例:10KV的线路,一台315的变压器,其高压计量箱的电流比应该这样算:315/10/1.732=18.187,取整数即为电流比是20/5的高压计量箱。如...
低压无功补偿,
高压计量
问题
答:
并不包括无功变损电度在内,如用电量过小,通过计算,功率因数显示偏低较多,只有在用电量达到变压器容量一半以上,功率因数才有可能在0.9附近。
高压计量
,低压侧无功补偿
计算公式
:http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/4b0eb1120b26b8285baf5323.html ...
6300伏
高压计量
倍率一般是多少
答:
6300伏
高压计量
倍率一般是:2520。电表计量倍数是根据互感器的变比数值来
计算
的,一般就是等于互感器的变比,比如互感器变比是100:50,那么电表就应该乘以20。
10KV
高压
三相四线
计量
功率
怎么计算
:电压pT是10/0.1KV,电流是150/5,电 ...
答:
33.7×(10/0.1)×(150/5)=33.7×100×30
80kva的变压器要用多大的
高压计量
箱,
怎么算的
?
答:
供电线路如果时10kV,一般选择5/5A的
高压计量
箱;具体
计算
方法为:S=√3UI,计算出高压侧一次电流,80=√3*10*I,计算出高压侧电流为4.624,;如果为6KV线路,则高压侧电流为7.698,建议选择10/5A的计量箱