高压计量怎么计算电度
工厂变电所电表
计算
问题及变压器
高压
侧电表和低压侧电表,基本电费之间...
答:
亲,你
算
是碰对人了,我可以来回答你的问题。首先,得你自己回去核实一下:一般的工厂配置
高压
侧的
电度
表为专用的电度表,
计量
精度高;而低压侧的表多为智能仪表,可以显示电压、电流以及电度的计量,但其精度相对较低。所以会有:1、低压侧的电量高于高压侧的电量,只能说明高压侧计量准确,而低压侧...
10千伏电镀表电量
如何计算
?
答:
电度
表不会做成10千伏的,只会通过转换的方式进行计量。
如何
转换呢?有两种方法,一种是采用
高压计量
箱计量,一种是采用柜内取源计量;采用高压计量箱计量的方式是:用以小型专用的计量转换计量箱,箱体的大小就像一个小型的变压器,内部有以、二次电压和电流线圈,可以把10千伏的高电压变成100伏的低电压...
我厂进线
高压
换了一个厂家的电,
怎么
突然电费高了?
答:
1、首先看看电费单,电价是多少,有无变。其次看看用电量是多少,环比一下上月的,其他月份的,费用类别有无其他新增。2、如果用电量增大了,分析一下原因,看看是否正常。3、如果单价变了,咨询下供电部门。反正不是用电量增加,就是单价上涨,供电部门一般不会乱收费的。
比如电流比为400/5的互感器,三相四线是
怎样计量
用电量?
答:
的计量方式。前者用在平衡负载中(如大功率电机),后者用在不平衡的一般负载中。——★3、电流互感器的二次都是标准的5A。无论两元件或者三元件电表,计量的
电度数
乘以电流互感器的倍数就是实际用电量。——★4、如果是有电压互感器的
高压计量
,还要乘以电压互感器的倍率,才是实际用电量。
高压
供电局电表经过2000kva变压器和低压总电表
电度
对不上
答:
1、主要是因为
高压
表
计量
的是你单位变压器之前的总电量,而低压表是在变压器之后的低压计量,没有包括变压器的用电和损耗如果你单位用电量越少,两表相差越大。2、再有就是线损,低压线损也是不小的,距离略远,20%很正常,你的低压计量如果是就地计量没有考虑线损的话,这一块相差也不小,建议分析一...
电表
计量
问题
答:
因此,利用电压互感器就解决了电度表的材料造价和人的安全问题。因为电压互感器的一次电压是10KV,二次侧的额定电压是100V。10KV电压互感器的变比K=10000/100=100,你的电度表的电压回路既然是用电压互感器二次侧的100V送进去的,当然你在
算电度
的时候除了要乘电流互感器的倍率外,还要乘这个电压互感器...
没装无功补偿和装了无功补偿电费是
怎么计算
的?
答:
奖励电费=(
电度
电费+基本电费)×奖励比例 低压计量的用户:力率电费=电度电费×罚款比例 奖励电费=电度电费×奖励比例 电度电费是指动动力电费,不包括照明电费,照明不参与功率考核 。
高压计量
的用户当变压器的容量超过315KVA时收基本电费。基本电费是按变压器容量来收取的。由此可见,《功率电费调整办法》...
你好,我是10KV
高压计量
,为什么无功电量每次都比有功电量多。上个月有...
答:
这肯定是不正常的,功率因数太低,供电部门会罚款的。在表计是正常的情况下。而且
计量
这块的接线是由供电部门来完成的,所以互感器的选择以及计量表计的接线就不去怀疑啦。可能造成无功
电度
大于有功电度的原因大致有3个。1:
高压
侧存在感性负载而未加无功补偿柜或无功补偿柜没有正常的工作;2:低压侧的...
电能表倍率
计算
答:
电表的倍率,一般指的的是PT(电压互感器)和CT(电流互感器)的变比的乘积。电表本身的倍率,比如5~10A,就是2倍表,5~40A就是8倍表,但是这个与抄表
计算
用电没有什么关系,有关系的是电流互感器的倍率。比如75/5、就是15倍。100/5就是20倍等。来看一个电表倍率的例子:电压互感器与电流互感器的...
请问,
高压计量怎样
连接
电度
表,怎样接线,谢谢
答:
高压计算
装置就是一个电压互感器与电流互感器的合成体,接线分三相三线与三相四线两类,可参考下图: