答:
参数
设定
方法:1、PID有效选择 F3201=1PID1控制;2、工作模式选择(
设置
F8007,必须先设定F3201使PID有效)F8007=15单
泵
模式 3、PID给定 F8022=0.3客户目标压力(3公斤)F8023=0模拟反馈0V对应的偏置压力 F8024=1(兆帕)模拟反馈5V或10V对应的增益压力(压力表量程)如果客户满量程压力为1.6兆帕...
变频器
恒压
供水
必须
设置
的参数
答:
杭州左启电气
变频器
维修销售中心参考资料 变频器恒压
供水
必须
设置
的参数 1.上限频率不过50 2.停机方式自由停机 3.
设定
PID有效 4.设定好压力 这里以我公司代理的海浦蒙特变频器为例设定参数
水泵变频
控制
器怎么设置
工作时间
答:
用
变频器设置水泵
开启时间只能加时间控制器了,变频器可以实现恒压
供水
,但是什么时候开关和压力有关系;加个时间继电器就实现定时供水了.1、选择带有这种功能的变频器,比如:TD2100,该变频器自带时钟芯片,可以按照预定时刻开机,
设定
方法是修改开机时刻,开机压力即可,非常简单。2、变频器(Variable-...
水泵
启动工频运行,2分钟后30赫兹运行,使用西门子
变频器
应该
如何设置
答:
是
供水
还是循环,如果是住宅供水标准调试过程是这样的:一,按万分之5一9同开概率12分钟流量用马略特方程计算稳压容积,二,将超声波流量计固定好,将设备休眠频率设低,20Hz一般够了,出口阀关闭,观察0流量频率,计下,阀门开度调至下限流量,计录此时频率,应比0流量对应的频率高,在0流量频率与...
大哥用一个
变频器
控制一台
水泵
进行恒压
供水
,这个方案
怎么
做呀?_百度知 ...
答:
确定系统所需的最大流量和最大扬程。根据最大流量和最大扬程,选择适当功率的
水泵
和
变频器
。安装水泵和变频器,并将其接线。将水泵的出口连接到水管网,确保管道系统没有漏水。将变频器与PLC控制器连接,并
设置
控制器的程序和参数,实现恒压控制。进行试运行,调整水泵的转速和变频器的参数,以满足系统...
变频
恒压
供水
系统的水压
怎么设置
答:
设置变频器
参数:VL6000系列变频器 以反馈量为0.45兆帕(二线制压力传感器4-20Ma,传感器量程0-0.6兆帕),则在变频器输入的给定量为75%(0.45除0.6)以VL6000为例,由于VL6000的AI1内置成了面板上的电位器,所以反馈信号接于AI2,又由于AI2出厂值是电压信号,需设置跳线将其改为电流信号。00-02=...
用
变频器
控制一台
水泵
恒压
供水
,用压力变送器或者是电解点压力表,控制...
答:
应该是压力变送器或者远传压力表吧。需要
设置
参数:端子启动选择 就是给变频启动信号的那个端子接的那个就选择那个。基底频率 一般设置为25hz 最高频率:50HZ 加速时间10-15秒 减速时间10-15秒 PID选择:看下你接的远传或者变送器的线接在AI1还是AI2了。目标压力:
变频器
里一般用百分比表示。压力...
怎样
调整
变频器
恒压
供水
的压力
答:
http://www.danfly.cn一般的可以在
变频器
控制面板上是可以调的,有些带控制器的可以在控制器上调,
设置
好压力表的量程,目标压力,启停压力,最好是看这操作说明书,或者打电话给变频器厂家的技术工程师
工频
水泵如何
加
变频器
使其
变频供水
?
答:
告诉你一个最简单的方法,一个启动按钮,一个停止按钮,一个中间继电器,一个控制变压器380/220(KB-50),一个
变频器
,一个压力传感器,就可以把工频控制
水泵
做成变频控制水泵了。再给你一张变频器接线图片也许能够帮助你。
水泵
风机类
变频器
的pid参数
如何设置
答:
PID的参数:1。PID有效 2.目标值给定 3.P值设1.2-1.5倍 4.I值设15-30s 5.D值一般为0 6. 确定反馈信号 7.幅值限制 详询西安富川机电科技有限公司 029-83151560