答:
自来水系统应保证一定
的水压
,使能供给足够的生活用水或生产用水。城市自来水管网需保持最小的服务服务水头为:从地面算起1层为10米,2层为12米,2 层以上每层增加4米。例如,当地房屋按6层楼考虑,则最小服务水头应为28米。至于城市内的
高层建筑
物或建筑群,或建筑在城市高地上的建筑物等所需的...
入户
水压
标准
是多少
?
答:
假如是在
高层
当中,出现了
水压
供应不上的情况下,这个时候要先联系物业,让他们来帮忙安装增压泵,这样可以使室内当中的水流增压。水压试验的注意事项 1、水压试验过程中,汽包壁温不得低于35℃,高于50℃为宜。2、水压试验时,应专人操作,严格监视汽包、再热器压力,严防超压。水压试验时环境温度
一般
在5...
城市市政给水管网
水压一般是多少
答:
3、根据《室外给水设计规范》(GB50013-2006)中第3节给水系统第3.0.9条有关规定,当按直接供水的
建筑
层数确定给水管网
水压
时,其用户接管处的最小服务水头,一层为10m,二层为12m,二层以上每增加一层增加4m。4、市政给水管网压力是依据城市总体规划确定,
一般
设计城市建筑层数按六层考虑,
供水压力
按...
家里的自来水
水压是多少
?各楼层怎么计算?
答:
标准平面情况下表前0.28兆帕。也就是说,在标准平面理论上28米以下
建筑
都有水,每升高10米高度降低0.1兆帕,超过水厂
供水压力
高度的需在管道上加装无负压设备,也就是二次加压。实际上
一般
城市水厂出厂
水压
在0.5兆帕左右。各楼层计算:不同用水点的具体压力和标准高差、管径、瞬时流量、距离等因素有...
请问小
高层
21层进户
水压
国家标准
是多少
公斤?
答:
(二)地下水池、水箱无渗漏,水池盖密封性能好,并设置必要的人孔、透气孔以及防止异物进入池内的设施。(三)地下水池、水箱结构合理,水管布置适当,不存在死水区。(四)
建筑
材料、管材、阀门符合国家规定的质量和卫生标准。(五)低位地下水池的溢水口不得与下水道直接相通。
建筑高层
给水分区是按什么分区的?
答:
12+0.04(n-2),当此值超过室外给水管网压力时,从此层开始就为高区,以下为低区。2、
高层建筑
给水分区的原因:如果不分区,主管的管径较大。高层建筑下部水静压大,分区可以采取减压措施。3、建筑给水工程是将符合水质标准的水送至生活、生产、和消防给水系统的各点用水点,满足水量和
水压
的要求。
居民楼消防栓
水压
标准
是多少
?
答:
3、室内消火栓应采用高压或临时高压给水系统,当室内消防用水量达最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求;室外低压给水管道
的水压
,当生活、生产和消防用水量达最大时,不应小于0.1MPa。4、当建筑高度不超过100米时,
高层建筑
最大不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100米时...
高层建筑
室内给水规划?
答:
高层建筑室内给水方式的选择是摆在我们各施工人员面前的首要任务,它直接关系到室内给水系统的使用和工程造价,甚至于关乎到
高层建筑的
安全。我们知道,城市给水管网
的水压一般
不能满足高层建筑室内高区部分给水的要求,绝大多数采用分区给水方式,即低区部分直接由城市给水管网供水,高区部分由水泵加压供水。其中,高区部分可以...
室内消防栓系统应能满足哪些
水压
要求?
答:
1. 根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95,室内消火栓系统应采用高压或临时高压给水系统。2. 在最大消防用水量时,室内最不利点灭火设施
的水压
要求应得到满足。3. 室外低压给水管道的水压,在生活和生产以及消防用水量最大时,不应小于0.1MPa。4.
高层建筑
中,消火栓栓口的静水压力要求:不超过...
55米高消防管
水压
需要
多少
?
答:
这个至少静压需要65m。这个根据规定的超过50m饿静压试验消火栓的最不利点不小于10m的,所以静压压力不小于65m,动压压力是55+30m+管道阻力的,最小不小于90m的压力。