高大模板定义
答:
1模板高度达到5米属高制模2
高支模
,是大型框架结构的建筑运用高度长达5米及以上的钢管架设及模板工程施工的统称,一般高支模是要经专家论证后进行实施的3高支模搭设高度5m及以上搭设跨度10m及以上施工。你这个不符合模数呀,短面应该是300350600就钢模板就有300*1500的,因此你这个不算高大模板至于...
地下室顶板厚400,层高6.2米,荷载
怎么计算
答:
你要
计算
什么荷载?是不是要支模板架6.2米高 问是否要编制
高支模
安全专项方案?根据住房和城乡建设部关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知 建质[2009]87 号文:你那属于危险性较大的分部分项工程范围 三、模板工程及支撑体系 (一)各类工具式模板工程:包括大模板、滑模、爬模、...
高支模
验收由谁组织
答:
高支模
验收由承担项目施工的项目经理和技术负责人组织。工程施工单位和监理在接手工程项目时,首先要认真查看有无属于高支模的混凝土结构施工。承担项目施工的项目经理和技术负责人应认真编制高支模的专项施工方案,施工方案中要有计算书、安全验算结果和必要的参考资料。特别是除了文字性的方案外,必须附有高...
如何
验算下层楼面板能否承受
高支模
荷载要求
答:
计算
立杆轴向稳定时用荷载的基本组合值,计算立杆基础时用荷载的标准组合值)。高大模板是超过一定规模的、危险性较大的分部分项工程,通常施工荷载都可能超出设计使用荷载,常常都要禁止楼下两层或三层不得拆除已搭设的支架;若遇大型的框
支
梁的情形时,还要采取别的措施。
高大模板工程专项施工方案主要内容应包括哪些内容?
答:
5)板: 底模、木枋、横杆的承载能力和挠度计算;立杆轴向稳定性计算;若有抗滑扣件,应作扣件抗滑能力计算;基础下混凝土楼板抗冲切计算、地基承载能力计算;6)架体整体稳定计算、连墙件承载能力计算、边梁斜撑杆轴向稳定性计算;7)以上各种
计算的
简图。十、附图 1﹚
高支模
构造平面图 立杆、...
高支模
板水平杆的作用
答:
模板支撑
高支模
技术交底可根据高支模方案内容进行即可。还真没有听说过, 根据架体承载力做好杆件
计算
。前者是要有方案,比国标的5m要求要高。 要求模板立杆要有顶托。 所以,要确保钢管的厚度、强度,模板还有拉杆,垂直度、牢固性。0回答 高支模板水平杆的作用 0回答 伺服电机行程不准
怎么
办 0回答...
高支模
施工方案监理工程师
如何
签署意见
答:
如果未达到必须论证条件,可以签:所报
高支模
施工方案编、审、报程序正确,方案内容符合相关强制性标准和规范规定,能保证本工程施工的安全生产。高支模是指支模高度大于或等于 8m 时的支模作业。随着社会经济的发展,建筑工程的规模越来越大,越来越多的工程建设需要采用高支模。高支模的高度从几米到十...
您好 请问 在验算板梁是否需要进行
高支模
专家论证时,梁板的线荷载是否与...
答:
无关。梁板的线荷载是否与支架立杆的布置形式无关。
每一层同一个位子只有梁没有板属于
高支模
吗
答:
每一层同一个位子只有梁没有板属于
高支模
。在高支模结构中,每一层同一个位子只有梁没有板的情况是比较常见的,这种结构设计可以减轻模板的重量,降低模板的使用成本,同时也可以提高施工效率,高支模是指采用高强度钢材和工程塑料制作的模板支撑体系,具有结构轻、强度高、使用寿命长等特点。
高支模
的危险因素有哪些?高支模的搭设法定程序?
答:
主要危险:容易垮塌;
高支模
的搭设需要出一套专项方案,然后进行专家论证,论证通过后才能进行施工。