11问答网
所有问题
当前搜索:
麦克维尔热泵系统过热度小
麦克维尔
地源
热泵
,开机一个小时,机器会在19或25两个故障代码上来回报错...
答:
故障代码19为机组水流量不足故障,开机之后,当循环水流量不足水流开关保护时,延迟10秒保护动作,水流保护则锁住该故障并锁住控制器,并显示代码。当水流开关保护动作后,10秒内水流量满足自动复位后,水流保护则只报警该故障并显示代码,不会自动关机。建议你检查一下你的水流量开关性能及循环水水流的...
麦克维尔
中央空调好不好?
答:
所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率高。
麦克维尔
中央空调运行稳定可靠,水体的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气的变动。水体温度较恒定的特性,使得
热泵
机组运行更可靠、稳定,也保证了
系统
的高效性和经济性。不存在空气源热泵的冬季除霜等难点问题。
麦克维尔
家用中央空调好吗
答:
2.
麦克维尔
家用中央空调好吗之环境效益显著水源
热泵系统
所使用电能,电能本身为一种清洁的能源,但在发电时消耗一次能源并导致污染物和二氧化碳温室气体的排放。所以节能的系统本身的污染就小。水源热泵机组的运行没有任何污染,可以建造在居民区内,没有燃烧没有排烟,甚至也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的...
2014年的
麦克维尔
MMC125故障E8是什么?
答:
L0
过热度
太小保护 L1 低压过低 L2 低压传达感器故
麦克维尔
空调APM01C型控制器维修故障代码 故障代码 故障现象 E0 控制器
系统
故障 E1 压缩机电流过载 E2 系统低压保护 E3 系统高压保护 E4 回风传感器故障 E5 内盘传感器故障 E6 外盘传感器故障 E7 外环境传感器故障 E8 冷媒泄露 E9 盘管超过68度 E...
开利、约克、特灵、
麦克维尔
各自的优缺点是什么?
答:
3、YORK公司。长期坚持其开式结构,哪怕被所有厂家攻击都在所不辞。其产品在工业项目领域有诸多突破。技术水平一般,产品除了
热泵
系列产品外,无太多新意。不是主流方向。4、
麦克维尔
公司,其产品技术水准较高,设计理念为高转速带来整体结构尺寸小。为成本的控制做好了基础,由此带来的对油氟分离的优势较...
麦克维尔
地源
热泵
屏幕报电池电量低
答:
电池损坏。
麦克维尔
地源
热泵
屏幕的电池采用的是锂电池,这种锂电池存储电量很差劲,电池会经常损坏,经常出现电池电量流失的问题,在麦克维尔地源热泵屏幕电量急剧下降的时候,最好赶紧换一个新电池。
麦克维尔
空气源
热泵
FF什么故障?
答:
有可能是他里面堵塞了,或者是里面太脏了。
麦克维尔
和芬尼克兹空气能
热泵
哪个好?
答:
芬尼空气能
热泵
比较好。空气能热泵的热效率高达300%-500%,比一般的热水器高4-5倍,所以它制热水的成本就很低,也就省电。空气能热泵每天的电费在1-2元钱,与一般热水器相比,每月可节省电费费用约70-80%。全年候不管阴晴雨雪,全天候24小时不间断连续自动提供热水,比一般 太阳能热水器 还要方便。...
麦克维尔
中央空调好不好空调怎样正确选购
答:
表层土壤和水体自然保持能量接受和发散的相对平衡。4.
麦克维尔
中央空调好不好之可以实现高效节能和显着的社会环境效益,其电能本身就是一种清洁能源,但在发电,消耗一次能源并导致污染物和二氧化碳排放的温室气体,所以能源-节约
系统
本身污染小,水源
热泵
机组运行无任何污染,可以建在居民区,没有燃烧,没有...
麦克维尔
中央空调MAC风冷
热泵
机组为什么3台机组工作后,达到一定温度后...
答:
应该是这台机组的感温探头坏了,机器一直检测不到温度所以一直开着,时间长了也就压机过载了,赶紧换个探头。