答:
默纳克
楼层
设置
没有参数,上下电梯上几层楼,按几层楼数字。
默纳克
怎么调故障代码
答:
看看是什么电梯变频器以及型号,如果是
默纳克
3000变频器的话,E38表示 :E38:控制器旋转编码器信号异常 故障级别 : 5 故障原因 :?1.电梯
自动运行
时,无旋转编码器脉冲输入;2.电梯自动运行时,输入的旋转编码器信号方向不对;3.距离控制下
设定
为开环运行(F0-00);故障解决方案 1.确认旋转编码器...
默纳克
7000有些参数怎么隐藏了
答:
1、低电量:当电池电量低时,可能会
自动
隐藏某些参数或页面,以延长电池寿命。2、显示
设置
:您可能需要更改显示设置,以显示某些被隐藏的参数或页面。3、操作错误:某些参数或页面可能被意外隐藏,或者是您在操作过程中误操作导致的。4、软件故障:如果计算器软件出现故障,可能会导致部分参数或页面无法正常...
默纳克
3000E66什么故障怎么解决
答:
2.电梯
自动运行
时,输入的旋转编码器信号方向不对;3.距离控制下
设定
为开环运行(F0-00);故障处理:确认旋转编码器使用是否正确;更换旋转编码口碑 A、B相;检查F0-00的设定,修改为闭环控制;4.检查系统接地与信号接地是否可靠;5.检查编码器与PG卡之间线路是否正确
默纳克
品牌属于深圳汇川技术股份...
电梯
默纳克
主板显示器总是1楼自学习e35
答:
E35说明井道
自
学习没有成功。首先确认检修是否正常,即慢车走梯。再确认走梯方向与反馈方向是否一致。然后检查平层信号,上下端站信号等状态是否正常。层站
设置
是否正常。如果都没有问题,可以进行井道自学习了。所提问题是停在1楼没有动静,估计慢车都不能走,电梯自学习直接进入学习故障状态了。
默纳克
电梯E55故障每一层的平层到了检修都报E55故障是什么原因_百度知 ...
答:
因为电梯在检修状态下上行或下行,电气控制电路是最简单的点动电路,按钮按下多长时间,电梯
运行
多长时间,不按按钮电梯不会动作,需要运行多少距离可随意控制,速度又很慢,轿厢运行速度小于0.63m/s。所以较安全,便于检修人员操作和查找故障所属部位,这是专为检修人员
设置
的电梯功能。
默纳克
3000系统电梯正在
运行
突 报e22故障 还会运行 是怎么回事_百度知 ...
答:
平层信号异常。平层位置偏差过大。解决方法:1、检查平层、门区感应器是否正常工作。2、检查平层插板安装的垂直度与深度。3、检查主板控制平层信号输入点。4、检查钢丝绳是否存在打滑。
默纳克
乘客电梯出现E20故障怎么解?
答:
E20故障为编码器故障:原因:1、旋转编码器型号是否匹配。2、旋转编码器连线错误。 3、低速时电流持续很大;处理方法:1、检查旋转编码器
设置
参数F1-00。2、排除接线问题。3、检查
运行
中是否有机械上的卡死。
默纳克
电梯出现e20是什么原因?
答:
E20故障为编码器故障:原因:1、旋转编码器型号是否匹配。2、旋转编码器连线错误。 3、低速时电流持续很大;处理方法:1、检查旋转编码器
设置
参数F1-00。2、排除接线问题。3、检查
运行
中是否有机械上的卡死。
默纳克
3000怎样用服务器关闭抱闸反馈
答:
将39的代码都改为0。电梯控制系统抱闸参数
设置
需要注意:抱闸制动回路检测必须二路及二路以上的反馈检测,故抱闸反馈参数可重复设置(其他参数不可重复
设定
)。若F5组的X输入点定义抱闸检测功能,则在
运行
时检测优先级一致,有一路或多路反馈异常均报E37抱闸反馈故障。07/39抱闸接触器反馈检测常开/常闭、...