地下室顶板上增加砖混构筑物,地下室内相应位置是不是应该增砌承重墙和构造柱与上面相对应?

如题所述

第1个回答  2013-06-13
地下室顶板上增加砖混构筑物,地下室内相应位置是可以增砌承重墙和构造柱与上面相对应;也可以对地下室顶板结构进行加固处理。
第2个回答  2013-06-13
地下室砌筑承重墙,起不了承重作用。后砌筑的砖墙,不可能顶紧,而是在板发生挠度变形的时候才能受力。
在地下室顶板,根据柱头位置,施工砼主次梁,再在梁上砌墙,才能起到承重作用。追问

构筑物自重比较大,对应位置地下室内没有框架柱,是不是要在地下室筏板基础上增加柱子延伸到顶板上面加梁?

追答

可以找临近的柱头架主梁,主梁上面在砖混砖墙的位置设次梁。

在发版基础上加柱子,有柱基础的问题。

建议还是考虑结合原有的柱网和梁来设计。

如果要砌筑砖墙,建议留一定高度,比如说250,封模板,楼板凿孔浇筑现浇圈梁,把楼板和后加的砖墙联成一体,但是这样改变了楼板的受力,楼板容易开裂。

第3个回答  2013-06-13
地下室是框架结构,上面有砖混构筑物,将上面的荷载统计,然后在顶板上设置框架梁承担上部砖混承重墙传来的荷载就可以了。

这等于是 底框上混 的受力概念。追问

就是说在地下室补几根框架柱延伸至顶板上加框架梁,构造柱都与框架梁和框架柱相连?

追答

不需要这样;
地下室顶板设置结构梁,梁的位置对应上部的砖混构筑物的承重墙。

本回答被提问者采纳