压力传感器加变频器的恒压供水怎么设置PID参数
4-20mA的压力传感器给变频器管道实际水压信号,现在问的是变频器PID设定值就是我们要的目标值吗,单位是什么,假设是要设置恒压4公斤压力,测得5公斤时压力传感器为17mA,怎么设置PID
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-12-02
设定值的单位可以是公斤,也可以是兆帕,也可以是百分比,1兆帕=10公斤,设定好压力变送器的量程(20mA时对应的压力),然后目标压力是多少就设定多少,根据管网压力动态反应的实际情况调整比例(P)、积分(I)。根据你实际测量的数据,你的压力变送器量程应该是6公斤的。
相似回答
变频恒压供水参数怎么设定
?
答:
参数设定方法:
1、PID有效选择 F3201=1PID1控制
;2、工作模式选择(设置F8007,必须先设定F3201使PID有效)F8007=15单泵模式 3、PID给定 F8022=0.3客户目标压力(3公斤)F8023=0模拟反馈0V对应的偏置压力 F8024=1(兆帕)模拟反馈5V或10V对应的增益压力(压力表量程)如果客户满量程压力为1.6兆帕...