电力系统补偿装置有哪些?各有什么特点?

电力专业毕业答辩

第1个回答  2015-03-27
无功补偿装置分两大类:补偿容性无功,补偿感性无功。
补偿感性无功的装置有:并联电容器+串联电抗器,调相机,发电机调相运行,架空线路串联电容器,在用户侧还有:同步电动机进相运行,绕线转子电动机转子中接入进相机等。
补偿容性无功的装置有:并联电抗器(适用于长距离小负荷架空线)。
以上内容仅供参考。本回答被提问者采纳
第2个回答  2021-01-29
电力系统无功补偿装置:
一. 静态补偿:
电容补偿柜的控制器测出电路的功率因数并决定要补偿的电容器,并投入电容器补偿,需要一定的时间。特别是某个或几个电容器从电路中切除后需要有一定的时间间隔进行放电,才可以再次投入。有的负载变化快,这时电容器的切除、投入的速度跟不上负载的变化,所以称为静态补偿。静态补偿的优点:价格低,初期的投资成本少,无漏电流。缺点:涌流大,影响接触器的使用寿命,应用时要采取限流措施(如采用限流接触器)。
二.动态补偿:
采用晶闸管控制电容器的接入和切除,选择电路上电压和电容器上电压相等时投入、切除,此时流过晶闸管和电容器的电流为零。解决了电容器投入时的涌流问题。动态补偿的优点:涌流小、无触点、使用寿命长、投切速度快(小于20ms)。缺点:价格高、发热严重、耗能、有漏电流。并联电容器无功补偿方式按照电容器安装地点的不同又可分为集中补偿、分组补偿和就地补偿。
1.分组补偿方式:将电容器组安装在功率因数较低的终端配电所高压或低压母线上,也称作分散补偿。这种方式与集中补偿方式有相同的优点,仅无功补偿的容量较小,但是分组补偿效果明显,使用比较普遍。
2.集中补偿方式:将电容器组直接安装在变电所的6~10KV母线上,用来提高整个变电所的功率因数,使变电所在供电范围内无功功率基本平衡。可以减少高压线路的无功损耗,而且能够提高供电电压质量。
3.就地补偿方式:将电容器组安装在异步电机或者电感性用电设备附近,就地进行无功功率补偿。这种补偿方式既能够提高用电设备供电回路的功率因数,又能改善用电设备的电压质量,对中小型设备十分适用。
第3个回答  2016-01-12
电力系统无功补偿主要采用以下几种方式:
同步调相机:
同步调相机属于早期无功补偿装置的典型代表,它不仅能补偿固定的无功功率,对变化的无功功率也能进行动态补偿。
并补装置:
并联电容器是无功补偿领域中应用最广泛的无功补偿装置,但电容补偿只能补偿固定的无功,电容器补偿方式仍然属于一种有级的无功调节,不能实现无功的平滑无级的调节。
并联电抗器:
目前所用电抗器的容量是固定的,除吸收系统容性负荷外,用以抑制过电压。
无功补偿装置的作用:
在电子供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。
无功补偿装置的重要性:
选择合理的补偿装置,可以最大限度的减少损耗,提高电网质量。如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
无功补偿装置的主要表现作用:
①提高用户的功率因数,从而提高供电设备的利用率;
②减少电力网络的有功损耗;
③合理地控制电力系统的无功功率流动,从而提高电力系统的电压水平,改善电能质量,提高了电力系统的抗干扰能力;
④在动态的无功补偿装置上,配置适当的调节器,可以改善电力系统的动态性能,提高输电线的输送能力和稳定性;
⑤装设静止无功补偿器(SVS)还能改善电网的电压波形,减小谐波分量和解决负序电流问题。对电容器、电缆、电机、变压器等,还能避免高次谐波引起的附加电能损失和局部过热。
无功补偿装置的维护和检修:
无功补偿装置的检修建议采用电容:0.01uF~2000uF,电感:1mH~10H,误差为:±(1%+2字)的DJCL-3H三相电容电感测试仪检修维护和检修。本回答被网友采纳
第4个回答  2015-03-27
无功补偿吧