塑壳断路器的分闸时间?

塑壳断路器在短路时,分闸时间取多少?用于电缆的热稳定校验。

第1个回答  2013-08-30
回复 1# jychen1 当心别上老诚的当。塑壳断路器用于电缆的热稳定校验:1、其持续时间 t 若小于0.1s时(短路瞬动脱扣时间一般为20ms),用公式S≥(I根号t)/K就不对了,只能用公式K2S2>I2t(此处I2t是允通能量,不是算出来的,是厂家通过试验提供);2、其持续时间 t 若不小于0.1s时(CM1E为例:短路短延时脱扣有0.06s、0.1s、0.2s、0.3s四档),用公式S≥(I根号t)/K,才对。看你的具体电气设计了。至于老诚的“20毫秒,比框架快5毫秒”,能信他么?那是一句没头没脑的话,没有任何前提条件,又是一句胡话。
第2个回答  2013-08-30
先把快5毫秒说了,框架面对的短路电流大,在现有的技术手段下,把这样大的电流给截断,25毫秒是当前的生产技术。塑壳面对的短路电流要小,在现有的技术手段下,把这样大的电流给截断,20毫秒是当前的生产技术。当然这个时间是有正误差的。负误差可能性较小,即小于这个时间的可能性较小。限流断路器,完全是两种不同的控制原理。
第3个回答  2013-08-30
低压现在我们选用的都是A类 瞬时动作,一般不进行校验,配电房出线小要考虑校验, 时间2MS