第2个回答 2013-09-07
1、Φ6@500每平米钢筋体积为(6/2)^2*π*(500+500)/(500*500);
2、换成Φ4@X,钢筋用量相等,(4/2)^2*π*(X+X)/(X*X)=(6/2)^2*π*(500+500)/(500*500),得出X=222mm,可以按200mm替换。