风机的转速和风量之间有什么关系

如题所述

风机风量风压转速的关系和计算 n:转速 N:功率 P:压力 Q:流量

Q1/Q2=n1/n2 P1/P2=(n1/n2)平方 N1/N2=(n1/n2)立方 风机风量及全压计算方法风机

功率(W)=风量(L/S)*风压(Kpa)/效率(75%)/力率(75%)

全压=静压+动压。风机马达功率(W)=风机功率(W)*130%=风量(L/S)*风压(Kpa)/效率(75%)/力率(75%)*130%

拓展资料:

所谓静压的定义是:气体对平行于气流的物体表面作用的压力。通俗的讲:静压 是指克服管道阻力的压力。

动压的定义是:把气体流动中所需动能转化成压的的形式。通俗的讲:动压 是带动气体向前运动的压力。 全压=静压+动压 全压是出口全压和入口全压的差值

静压是风机的全压减取风机出口处的动压(沿程阻力) 动压是空气流动时自身产生的阻力P动=0.5*密度*风速平方 P=P动+P静

参考资料:百度百科-风量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-01
风机风量风压转速的关系和计算 n:转速 N:功率 P:压力 Q:流量
Q1/Q2=n1/n2 P1/P2=(n1/n2)平方 N1/N2=(n1/n2)立方 风机风量及全压计算方法风机
功率(W)=风量(L/S)*风压(Kpa)/效率(75%)/力率(75%)
全压=静压+动压。风机马达功率(W)=风机功率(W)*130%= 风量(L/S)*风压(Kpa)/效率(75%)/力率(75%)*130%
风机的,静压,动压,全压
、两台型号相同且转速相等的风机并联后,风量最高时是两台风机风量的90%左右,风压等于单台风机的压力。
2、两台型号相同且转速相等的风机串联后,风压是单台风机风压的2倍,风量等于单台风机的风量。
3、两台型号不同且转速不等并联使用,风量等于较大的风机风量,风压不叠加。
4、两台型号不同且转速不等,型号较大的一台置前串联使用,风压小于单台风机的风压,风量等于较大的一台风机的风量。
第2个回答  推荐于2017-09-08
风机是依靠它的风量来完成通风换气的过程的,因此在很多时候我们都需要考虑风机风量的大小,要想掌握风机风量的控制,就先要从影响风机风量的几个因素做起,把每一种影响因素都控制在有效合理的范围内,那么风机的风量就不难调节控制了,风机在运行中和风机的转速有着不可分割的关系,风机的转速也会影响到风量的大小,那么它们直接究竟有着什么样的关系呢? 一般情况下,风机的风量在运行中和转速是成正比关系的,风机的转速越大,风机的风量就会越大,虽然不能狭隘的说风机的风量只跟转速有关系,但是也不能否认它们之间必然的联系。 风机通过叶轮的转动,会将一定容积的风量给强制输送出去,不过不同型号的风机也有所不同,就想罗茨风机一样,它只能回转输出风量,而且这种风机本身没有内压缩装置,所以不会产生任何的压力,但是它在使用中的压力究竟来源于哪里呢? 其实他的压力来自于风机后端连接的系统背压。便于理解,你可以这样想象,风机前后端都开放,即从大气吸气,往大气排气,那你可以想象如果在排气端装一个压力表,那么这个压力表显示压力为0.但是如果你把排气端接上一个密封的罐子,那么风机一开,因为风机不停的往罐子里面送气,那么排气端压力表显示的压力是不是不断的上升,因为罗茨风机的风量只与转速有关,那么不管排气端的压力怎么上升,只要我的风机转速不变,那么排气压力也就一直上升,直至超过负荷停机。 这就是风机风量和转速之间的直接关系,因此如果用户想要控制风机的风量,就要先学会怎样控制不同型号风机的转速,这样才能对风量的掌握做到得心应手。 本公司提供各种风机产品,包括交流离心式风机、多翼式鼓风机、金属轴流风机、散热风扇等系列散热风机产品,风机配件等,风机尺寸齐全,军工品质,我们的风机5年质保,风机产品值得信赖。本回答被提问者采纳
第3个回答  2018-07-01
请问我的电机是4KW 电机的转速是2800转请有多大的风量呢