炼油厂调节阀在中控室DCS中调节阀的开度于现场相反怎么回事,需要怎样在中控室调节?

我们炼油厂有个调节阀是气开阀,用定位器把它改成了气关阀,现在在中控室DCS中调节阀的开度于现场相反怎么回事,需要怎样在中控室调节?

第1个回答  2013-04-04
在定位器上改变调节阀的作用形式是不起作用的,只有将现场调节阀的作用形式改变才可行,跟中控的操作是没有关系的,
第2个回答  2013-04-03
软件组态上
方法1:DCS PID控制模块,将正反作用改为相反的即可。
方法2:如果有专门的输出模块,将输出模块的动作方向改为相反即可。
第3个回答  2013-04-03
问题没问清楚 哪家的DCS
把DCS的点位输出弄成反向就行了 简单店就是4-20MA 对应0-100% 改成0-100%对应20-4MA
最后提醒你,用定位器改成气关阀是不安全的。 劝你还是把膜头给换了。
你这样只能保证在 气源和DCS的点位输出全是正常的情况下才有效!万一 气源完蛋。。那阀门还是会关掉的本回答被网友采纳
第4个回答  2013-04-04
气开、气关指的是气动阀的执行机构在进气压力下的作用方向,难道你的调节阀的执行机构是双作用的?