问题一:底模拆除时的混凝土强度要求
1. 对于跨度大于等于8米的构件,要求混凝土立方体抗压强度标准值的百分率必须要大于等于100%。
2. 板类构件:
A. 跨度不大于2米,要求达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率应不小于50%;
B. 跨度在2米至8米之间,要求上述百分率不小于75%;
C. 跨度大于8米的构件,要求达到100%。
3. 梁、拱、壳类构件:
A. 跨度不大于8米,要求达到75%以上的百分率;
B. 跨度大于8米,要求强度达到100%。
4. 悬臂构件均要求设计强度达到100%。
侧模拆除的混凝土强度应保证其表面和棱角不受损伤。
问题二:7天拆模试块
1. 7天拆模试块是指在自然养护条件下养护7天的混凝土试块。
2. 混凝土试块应每浇筑100立方米留置一组(不足100立方米为一组),连续浇筑超过300立方米的可适当减少。
3. 每一浇筑部位相应留置标准养护、同条件和拆模试块。
4. 拆模试块主要用于判断混凝土强度是否达到模板拆除的强度要求,也需要同条件养护。
5. 江西丰城电厂冷却塔施工平台垮塌事故是因为拆模时混凝土强度太低,如果认真进行拆模试块试验,该事故完全可以避免。
扩展资料:
拆模时间:
1. 柱、墙、梁不做支撑的侧模:
- 12小时(单向板,净跨距小于等于3-6米,活载重不大于静载重);
- 7天(单向板,净跨距小于等于3-6米,活载重大于静载重);
- 10天(单向板,净跨距小于等于6米,活载重不大于静载重);
- 7天(单向板,净跨距小于等于6米,活载重大于静载重)。
2. 梁底模:
- 14天(净跨距小于等于3-6米,活载重不大于静载重);
- 7天(净跨距小于等于3-6米,活载重大于静载重);
- 21天(净跨距小于等于6米,活载重不大于静载重);
- 14天(净跨距小于等于6米,活载重大于静载重)。
参考资料:百度百科——《混凝土结构工程施工质量验收规范》。