试算的时候筏板做到1000厚了,柱墩3*3,可是局部配筋还是很大,这个应该怎么处理啊?筏板做到领导说筏板让做到600厚,然后做小柱墩,之间用暗梁连接,这个在pkpm里面应该如何输入啊?
您好,我现在算一个底框结构,地下室和地上一层为框架,托四层的砖混。现在pkpm算出来轴压比都正常,控制在0.5左右,但是自动生成柱施工图的时候配筋却很大,这是怎么回事啊?我应该怎么配筋啊?
追答结构资深老专家林同炎教授规定他的设计事务所的员工,电脑自动生成的结果,必需经过人脑审核。这并不是怀疑软件,其中含有更深层的意义。
框架柱的配筋(纵筋),纯计算是弯矩控制,出图的配筋应该是抗震构造措施控制。就你的例题,可以适当调小纵筋配筋率,前提是:满足柱的轴压比要求;满足抗震构造措施的纵筋率、直径、间距和箍筋的体积配箍率。
您好,我现在做的带地下室的底框,2托5的。地下室的顶板一般都做多厚啊?
追答地下室的顶板厚不小于150mm。
本回答被提问者采纳