pkpm jccad 筏板基础,局部配筋太大了,地基16吨,11层的框架,柱网8*8

试算的时候筏板做到1000厚了,柱墩3*3,可是局部配筋还是很大,这个应该怎么处理啊?筏板做到领导说筏板让做到600厚,然后做小柱墩,之间用暗梁连接,这个在pkpm里面应该如何输入啊?

第1个回答  推荐于2017-09-02
柱网8×8 ,板厚600,抗弯、抗冲切都算不下来。为了初步控制,打消你对pk操作有否差错的疑惑,你可手算8米跨双向受力板,160KN/m²的净反力作为荷载,粗算抗弯能力就心中有数了。
地基土净反力作为荷载不像楼层的荷载,差别很大,柱下及附近土的应力很可能超过160KN/m²很多,板厚600抗冲切就很难满足。这你可能是很清楚的。
规范有‘暗梁’的计算公式吗?没有!规范有建议这种‘措施’吗?没有!‘暗梁’有一定的加强作用本不可否定,但是,没有依据的东西纯粹就是‘自欺欺人’!你的领导欺骗你,他也喜欢你去欺骗他!行政领导不懂,他可以规避责任,技术领导出这种馊主意就点差劲!追问

您好,我现在算一个底框结构,地下室和地上一层为框架,托四层的砖混。现在pkpm算出来轴压比都正常,控制在0.5左右,但是自动生成柱施工图的时候配筋却很大,这是怎么回事啊?我应该怎么配筋啊?

追答

结构资深老专家林同炎教授规定他的设计事务所的员工,电脑自动生成的结果,必需经过人脑审核。这并不是怀疑软件,其中含有更深层的意义。
框架柱的配筋(纵筋),纯计算是弯矩控制,出图的配筋应该是抗震构造措施控制。就你的例题,可以适当调小纵筋配筋率,前提是:满足柱的轴压比要求;满足抗震构造措施的纵筋率、直径、间距和箍筋的体积配箍率。

追问

您好,我现在做的带地下室的底框,2托5的。地下室的顶板一般都做多厚啊?

追答

地下室的顶板厚不小于150mm。

本回答被提问者采纳