三相异步电机45KW,开风门后随风门越大电流最高到140A,电机电压电流平衡,请问电流过高原因?

如题所述

第1个回答  2013-01-24
有个基本问题需要清楚:配套后电流就这样还是原来没有这么大电流以后才出现的。如果说原来一直这样,说明是配套不合理,原因有二个:一是管道配套过长管子过细造成负荷大而形成电流大,另一个则是配套电机功率偏小形成。如果原来正常现在电流大了,说明是设备出了故障应该检查风机设备。因为电机电压正常(380V)电流平衡说明电气方面没有问题。
第2个回答  2013-01-19
请先检查电机是否有问题,140A虽然大,但也不是不可能,再风门开到最大时,检测电机轴震,温度。有的电机因为厂家的原因,可能电流会稍大些。不过电流大一般都是负载过大,请先仔细检测自己的设备,如轴、联轴器、转子的碳刷等等。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-01-19
如果这个电流是稳定工作状态下测得电流,显然电机已经过载。如果实在启动或加速过程中,那是很正常的
第4个回答  2013-01-20
风门越大电机的负载也越大,导致电机运行电流增大。