怎样把S7-200数字量转换成模拟量输出

怎样把S7-200数字量转换成模拟量输出各位师傅,怎样把S7-200数字量转换成模拟量输出,调节变频器转速,例如I0.0,I0.1闭合,模拟输出1-5伏电压,其中一个闭合,一个断开,模拟输出1-3伏电压.也就是说两点都闭合,电机转速快,一个闭合,一个断开,电机转速慢,两点都断开,电机停止。最好用梯形图画出来。谢谢

第1个回答  2013-09-14
你通过数学计算就可以拉,600对应0MA,1400对应20MA,然后把转换为0-1的数字即可,在PLC内部模拟量转换为数字量后的数值为0-1.
第2个回答  2019-08-07
梯形图画出来有点困难,你按下面的步骤写下程序就行了:当2个输入都闭合时,把32000送给PQW0,当一个闭合一个断开时,把19200送到PQW0就行了,然后在外部把模拟量第一通道接到变频器的模拟量控制端。
第3个回答  2013-09-14
如果I0.0或者I0.1一个通,AQWO等于19200如果I0.0和I0.1都通,AQW0等于32000如果I0.0及I0.1都不通,哪么AQWO等于0变频器接在第一个模拟量输出。
第4个回答  2020-05-30
你这个功能变频器自身就有啊,它有个多段速度设定功能,你利用它就能完成你所需要的功能了。
第5个回答  2013-09-14
LDI0.0AI0.1AW>=VW0,16000+I3200,VW02个闭合1到5V