第1个回答  2022-12-11

第一,630KVA的变压器630*0.8=504KW负载,10KV供电需在配置电流互感器504/(1.73*10*0.99=29.43)可配置30/5就行。

第二,按供电营业规定315及以上的生产用电每KVA24*630=15120元1/月。

第三,根据电能 表的峰值电量*峰值电价=峰值电费,谷值电量*谷值电价=谷值叫费,尖值电量*尖值电价=尖值电费。

第四,三种电费相加+基本电费=月总电费。

扩展资料:

我国是世界上直流输电工程数量最多、输送电压等级最高的国家,已有多条800kV特高压直流输电线路正式投入运行,而且正在筹建更高电压等级的直流输电线路。

在1kV~1000kV电压下用直接测量法实现了直流电压比例标准量值的自校准,提出了基于可分离辅助分压器的分压比电压系数检测方法、分压器热平衡时温度分布和散热情况的迭代算法、电阻元件电压系数和温度系数的互补偿方法等多种创新方法。

掌握了“一种分压器的2/1分压比自校准方法”等多项核心发明技术,在直流特高压比例标准研究方面取得了重大突破,建立了具有完全自主知识产权的直流特高压计量标准体系,使我国直流电压比例量值在1kV~500kV的不确定度水平提高了两个等级。

并填补了500kV~1000kV直流电压比例量值的空白,500kV~1000kV的测量不确定度优于5×10-5。该成果是直流特高压计量领域的重大技术突破,使我国在该领域达到国际领先水平,在直流高电压的精确测量、电能贸易结算和节能减排等方面,为我国特高压直流输电的发展提供技术保障。

户外10KV高压计量箱的维修的注意事项有哪些,下面将详细介绍几点。

(1)带电对高压计量箱检查或在二次回路上进行测量时,应由两人进行,并注意人体与带电设备的安全距离。

(2)带电测量与工作时(在二次回路)应戴绝缘手套,使用绝缘工具。

(3)禁止在运行中的电流互感器二次回路上开路工作。

(4)一般高压计量箱未装失压记录仪,当电能表失压时无法确定时间,对追补电量时带来一些困难。因此,每隔1~2月要对高压计量箱的电压互感器的熔断器进行一次检查、测量,雷雨季节应增加检查测量次数,以便及早发现与解决。

(5)当发现高压计量箱故障异常时(包括二次回路失压、失流、电能表故障等),应通知用户到场核实,以避免追补电量时带来的纠纷。

(6)每次检查与测量和试验时,都要有记录,以便与运行历史记录正常数值进行比较。