高压旋喷桩承载力不够时如何处理

单桩设计值为350/KN,经检测单位检测后,平均值在200-210/KN,且我在第一次施工完成约10天后,还进行了第二次施工,以保证质量,但是现在还是不能满足要求,在第二次施工后,我就已经亏本了,要是再进行第三次施工的话,就赔血本了,而且要是第三次施工都还是不能达到检测要求又怎么办呢?
该项目土层分布较为复杂,为粉质黏土、粉土,且夹杂卵石。该项目地下水较为丰富,为避免降水引起隔壁已建好房屋沉降,因而不能设降水井。地下水位一直保持在基坑浅表层。
我只有10分,求求各位大神帮帮忙。

第1个回答  2013-01-29
这个地层不适应打旋喷桩,可改做CFG长螺旋桩。