直流屏电瓶故障,先谢谢了,故障提示交流过压,数据上第7-11-15-16电压过低第7号出现零电压其他都偏低...

直流屏电瓶故障,先谢谢了,故障提示交流过压,数据上第7-11-15-16电压过低第7号出现零电压其他都偏低,谢谢老师

第1个回答  2013-04-28
直流屏报交流过压和各别电池电压低故障:首先用万用表确认直流屏的输入交流电是否真的过压和单只电池电压是否正常。
直流屏交流电一般输入电压是AC380V,如果测量到交流电压过高确实超过监控设定的电压值哪 就说明直流屏正常报警,要是长期报警就要配置一台和直流屏功率一样大小的稳压器,让电压稳定在380V左右就可以了。如果说测量到输入电压正常AC380V左右,哪就是监控误报警只能和厂家联系处理了。电池的处理也是一样先测量一下。如电压直的是低也就只能更换电池了,如是监控误报警的话只能叫厂家处理了。
第2个回答  2013-04-27
这个问题很明显 ,一个就是交流过压了。
第二 就是个别的电池有问题
第3个回答  2013-04-27
会不会电流传感器故障引起的?