第1个回答  2013-05-05
那要看你的房子是先有还是后有,先看《电力设施保护条例》第十条 电力线路保护区:一、架空电力线路保护区:导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:1~10千伏5米。
再看《电力设施保护条例实施细则》第五条架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地 区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线 最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1千伏以下 1.0米;1~10千伏1.5米
你家旁边的电杆且按1-1.5米计算,符合电力规定。
但是,根据国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2012第12章电气、第12.2电力线路及电器装置中的强条12.2.1 甲、乙类(指危险品)厂房仓库,可燃材料堆垛,液化气储罐与架空电力线的最近水平距离不应小于电杆(塔)高度的1.5 倍,丙类不应小于1.2 倍。液化气储罐(区)与35kV以上的架空电力线的最近水平距离不应小于40m。条文解释:主要是考虑架空电力线在倒杆断线时的危害范围。据调查,架空电力线倒杆断线现象多在刮大风特别是刮台风时发生。据21起倒杆、断线事故统计,倒杆后偏移距离在1m以内的6起,2~4m的4起,半杆高的4起,一杆高的4起, 1.5倍杆高的2起,2倍杆高的1起。 强条3.4.2 甲类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不应小于50m ,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m ,与架空电力线的最小水平距离应符合本规范第12.2.1 条的规定。条文解释:二、民用建筑内往往人员比较密集,厂房与民用建筑的防火间距,不应比厂房之间的间距小,特别是重要的公共建筑。本条对甲类厂房与民用建筑和公共建筑的间距作出了较严格的要求。
规范虽然没有提到民用建筑和高压线的关系,但规范是从血的教训来的,是因为发生了事故才这样规定,它有基本原理,高压线杆(塔)会倒,倒了线就掉下来,对危险品厂房、堆场有危险,对民用建筑人的生命也有危险,除了台风,还有其他不可预测的意外,所以,民用建筑也有安全距离,修建高压线等于让目前建筑成了违章建筑。问题是你家旁边的不是高压线,虽然很难套用,但电杆会倒,会伤人的原理是一样的。如果电杆是后建的,你就有权要求它离你远点。
因为,根据《电力设施保护条例实施细则》第十二条任何单位或个人不得在距架空电力线路杆塔、拉线基础外缘的下列范围内进行取土、打桩、钻探、开挖或倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品的活动;(一)35千伏及以下电力线路杆塔、拉线周围5米的区域;
在杆塔、拉线基础的上述距离范围外进行取土、堆物、打桩、钻探、开挖活动时,必须遵守下列要求:
(一)预留出通往杆塔、拉线基础供巡视和检修人员、车辆通行的道路;
(二)不得影响基础的稳定,如可能引起基础周围土壤、砂石滑坡,进行上述活动的单位或个人应当负责修筑护坡加固;
(三)不得损坏电力设施接地装置或改变其埋设深度。
第十三条在架空电力线路保护区内,任何单位或个人不得种植可能危及电力设施和供电安全的树木、竹子等高杆植物。
前面说他靠近你可以1.5米,你要靠近他就要5米,说明5米才是真的,那你家要挖土、爆破、种树,谁叫他故意靠近呢?你怎么不说离我5米呢?如果你能抓住这点,就能和他们理论,让它搬家到5米,要么你就得给我赔,那我搬家离你5米。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-05-05
楼主认为什么地方可能不合法?不合民法、不合电力安全法还是不合建筑法?
第3个回答  2013-05-05
《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:

架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:

1千伏以下1.0米

1-10千伏1.5米

35千伏3.0米

66-110千伏4.0米

154-220千伏5.0米

330千伏 6.0米

500千伏 8.5米手机拍了上图看看。
第4个回答  2013-05-05
就是不合法,你也没辙啊!嘿嘿!