1000kVA变压器带680KW。

根据《电力工程设计手册》,变压器容量对于平稳负荷供电的单台变压器来说,负荷率一般取85%左右,故变压器负荷能为1000*85%=850KW。变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),故变压器负荷能力为850*88%=680KW。因此1000kVA的变压器能够带680KW负荷。

千伏安(kVA)是指电力设备(如变压器、电机等)容量的一种单位。在交流电路中,电压(千伏)*电流(安)=容量(千伏安)。变压器的容量大小就是用千伏安来表示的。

1000kVA变压器使用注意事项

1、检查变压器的负荷电流、运行电压是否正常。

2、检查变压器有无渗漏油的现象,油位、油色、温度是否超过允许值,油浸自冷变压器上层油温一般在85℃以下,强油风冷和强油水冷变压器应在75℃以下。

3、检查变压器的高、低压瓷套管是否清洁,有无裂纹、破损及闪络放电痕迹。

4、检查变压器的接线端子有无接触不良、过热现象。

5、检查变压器的运行声音是否正常;正常运行时有均匀的嗡嗡电磁声,如内部有噼啪的放电声则可能是绕组绝缘的击穿现象,如出现不均匀的电磁声,可能是铁芯的螺栓或螺母有松。

6、检查变压器的吸湿剂是否达到饱和状态。

7、检查变压器的油截门是否正常,通向气体继电器的截门和散热器的截门是否处于打开状态。

以上内容参考百度百科-千伏安

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-12-02
1000kVA的变压器能够带680KW负荷,计算如下:
1、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,变压器负荷能力为:1000×85%=850KW。
2、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),故,变压器负荷能力为:850×80%=680KW。
根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择。

即:β=S/Se ;  S=Se×β;  Se=S/β
式中:S 计算负荷容量(kVA);Se 变压器容量(kVA);β 负荷率(通常取80%~90%)。
对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右
对于永久性供电系统,变压器的负荷率一般取60%~70%为宜(变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。)
《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 9.3居民住宅小区配电变压器宜采用两台一组为供电单元设置,负载率不宜超过65%。
《居民住宅小区电力配置规范》GB/T36040-2018 4.3.1住宅建筑应选用节能型变压器。变压器的结线宜采用Dyn11,变压器的负载率不宜大于85%。