要求:
当水池水位低于水池低水位界(S4为ON表示),阀Y打开进水(Y为ON)定时开始,2s以后,如果S4还不为OFF,那么阀Y指示灯闪烁,阀Y没有进水,出现故障,S3为ON后,阀Y关闭(Y为OFF)。当S4为OFF时,且水塔水位低于水塔低水位界时S2为ON,电动机M运转抽水。当水塔水位到达水塔高水位界S1时,电动机M停止。指示灯全部关闭。
水塔水位控制面板图

plc型号是:西门子s7-200

邮箱:[email protected]
急用……谢谢啦……各位……

第1个回答  2012-12-21

I0.0是用于停止自动程序,用于检修的,如果没有必要用,把它删除就可以了

如有疑问QQ838527830

第2个回答  2012-12-16
你的邮箱追问

[email protected] 拜托帮下忙啦

追答

你讲的题目有点模糊,我是按照我自己的理解去编写的程序

第3个回答  2012-12-16
这个是毕业设计的题目吧
也没有标清你要用什么型号的PLC呀,有点太急了吧……追问

西门子s7-200 是毕业设计……嘿嘿 不好意思啊 时间有点紧 帮下忙额