我想问的是 当他全开时 我想关上差不多一半,是不是直接去关手动阀门就好了,这之前还需不需要再打开别的什么东西啊 。?要是压缩空气压力这时恢复正常了,我是不是得把我刚才手动调节的程度给恢复到原来的状态,还是他自己就能回复啊?
就是那种 没有压缩空气后 ,阀门全开 这时候我想关小一些控制流量 应该怎么做 首先....然后....
追答恩,根据判断,首先,你的气动阀气缸是单作用型,阀门结构是常开型。通气源关闭,切断气源依靠弹簧复位;
然后,这种结构形式的阀不能调节阀位开度大小的,要么全开,要么全关。当你气源压力调小时,它根本不能克服弹簧力,所以根本没有反应的;
最后,给这只气动阀安装一只定位器,使它成为气动调节型,这样就可以随意控制阀位大小了。或者更换成电动阀,电动阀具备调节功能。详询Q:1666 089 634
他就是气动电控调节阀啊 是在PLC控制屏上调节开度的大小 只是压缩空气没了,好像是给他指令应为没有压缩空气,他根本就是没反应的。师傅,我想问一下,那个手动调节的阀门有什么用啊?不是也能控制开关大小吗
追答你先加我Q,明天给你解答。气源压力不够,小于气缸弹簧力时,阀门是一点也不会动作的。
追问我知道这一点 我是说可以通过手动调节的方法 让气缸弹簧压缩啊 ,实现一定程度的闭合啊....坐等回答
追答上午好。你这里指的手动调节装置,气动阀没有手动调节的,只有手动应急装置。在气动阀正常使用的时候,这个不能调节阀位流量。只有定位器具备调节功能才可以改变阀位大小,按照你说的,没有压缩空气就会全开,这个就不是气动调节型阀门,只是气动开关型阀门。
为了避免语言上的误解,方便的话,上传一个图片就知道了。
终于找到了一张类似的 差不多就是这种啊 就是这个手动调节有什么用啊 师傅
这种阀门叫做(气动调节单座薄膜阀)。它自身配定位器。完全可以实现控制阀位大小。只要输入信号变化,阀位就会随之变化。
手动调节,是和气动控制不能同时使用的。上图的手动调节,俗称手轮,它属于应急装置。例如,没有气源或电源信号的情况,阀位会复位,停留在初始位置。这样,想让阀门关闭或打开,就需要用到此手动装置。在阀门正常运行的时候,是不可以使用手动装置的,它只能应急使用。所以,二者是不可以同时使用的,你想调节阀门阀位大小,就必须从改变定位器输入信号入手,而不是来使用手动装置。
如果因为气源压力小或者没有电源输入信号,此时是可以用手动装置来调节阀位的,但是这种状态就只能用手动一种方式了,全程都是手动控制。如果后续想用自动控制,则必须把手动装置复位。
就是两种状态不可以同时存在。
那条黑色的线是不是 压缩空气的进口啊 ?还有,一般压缩空气压力达到几公斤 他才会正常运行啊
追答压缩空气经由定位器前的调压减压阀,进入定位器,然后是黑色的气管进入气缸执行器。
压缩空气正常压力在3公斤以上。