110kv降压变电所设计,能人大侠些请进

原始资料
1、电气一次部分设计情况
该变电所为110/38.5/10.5kV三级电压,所内装设31.5MVA及40MVA主变各一台,2回110kV架空进线,4回35kV出线及8回10kV出线。
主接线可以考虑110kV侧采用内桥、外桥、单母分段接线,35kV可以考虑单母分段、双母线接线,10kV可以考虑单母分段、双母线接线。
2、参数部分
系统电抗标幺值=0.0581,两条110kV进线为LGJ-150型,线路长度一条为16.582km,另一条为14.520km。
3、主变铭牌参数如下:
#1主变:型号 SFSZ8-31500/110
接线 YN/YN0/△-11
变比 110±4×2.5%/38.5±2×2.5%/10.5
短路电压(%)高-中10.47 高-低18 中-低6.33
短路损耗(Kw)高-中169.7 高-低181 中-低136.4
空载电流(%)0.46
空载损耗(kW)40.6
#1主变:型号 SFSZ10-40000/110
接线 YN/YN0/△-11
变比 110±8×1.25%/38.5±2×2.5%/10.5
短路电压(%)高-中11.79 高-低21.3 中-低7.08
短路损耗(Kw)高-中74.31 高-低74.79 中-低68.30
空载电流(%)0.11
空载损耗(kW)26.71
为了方便计算,设基准容量SB=100MVA,基准电压UB=Uav
设计任务
1、设计110kV降压变电所主接线方案,用1#图纸绘制。
2、短路计算要求:
1)利用“近似法”进行标幺值计算。
2)对于110kV母线故障,考虑两条进线同时运行的情况以计算最大三相短路电流及两相短路电流。
对于35、10kV母线故障,因为不考虑两台主变长期并列运行,所以按分列运行情况进行计算,计算最大三相短路电流及两相短路电流。

课程设计指导书
一、课程设计的目的和要求
目的:课程设计是学生在学习电力系统课程后的一次综合性训练,复习巩固本课程及其他课程的有关内容,增强工程观念,培养电力网规划设计的能力。
要求:
1)熟悉国家能源开发策略和有关的技术规程、规定、导则等,树立供电必须安全、可靠、经济的观点。
2)掌握电力网初步设计的基本方法和主要内容
3)熟练电力网的基本计算
4)学习工程设计说明书的撰写
二、课程设计的原始资料
1)电气一次部分设计情况
2)参数部分
3)主变铭牌参数
4)其他条件及要求
三、课程设计的内容及时间
内容:
1)变电所主接线方案的技术论证及经济比较
2)变电所主接线的设计
3)短路计算的目的和要求
4)变电所短路计算
5)编写设计说明书、绘图

时间:
约需1.5—2周
四、课程设计提纲
1、课程设计说明书
课程设计说明书可参考下列提纲层次编写:
1)前言
2)目录
3)第一章 设计任务介绍
4)第二章 变电所接线方案的选择及论证
5)第三章 短路计算的目的、要求及短路计算
6)第四章 变电所短路计算结果分析
7)结束语
8)参考文献
2、图纸
只画设备布置,不作具体型号的标注。

第1个回答  2012-12-07
1-2周的课程设计,难度比毕业设计轻多了,要求不高
第2个回答  2012-12-07
你想别人都给你设计完吗
第3个回答  2012-12-04
难度高
相似回答