师傅们帮我算算最大额定功率有30台额定功率1.5千瓦的三相电机再加几千瓦的照明要选多大的电表和空开

第1个回答  2013-06-24
建议安装电流互感器进行计量!因为按你的负荷来算使用100A的表已是很勉强能够安全运行!为了不影响生产和出现安全事故建议增设电流互感器进行计量!看你追问里提到原来烧毁过一个开关了,像这样的事故问题不能完全说是连接不实导致!主要原因还是长时间超负荷导致的电器起火!为了安全起见电器线路及开关箱.计量箱在配置时建议还是保守一点好!别因一时疏.造成终身悔!根据多年电器操作经验和考虑现在电机质量问题例如有些不法厂家或是电机烧毁后再次重做绕组时不法商贩为了节约成本将电机各绕组线圈减至极限值从而使电机的用转电流和启动电流增大还使电机寿命减短!对这样的事情已经屡见不鲜所以现在计算电机工作电流时一般最好打出20%-30%的富余量.不能但看铭牌显示电流或理论计算方法来计算总负荷建议将总的断路器换为200A!追问

开关没烧。电表烧了。昨天重新确认了下,电表是直通表60安的。空开是200安的。当时电表烧没了,空开都没跳。是装更大的直通电表比如200安,还是互感器电表好?

追答

还是电表小了呀!电表没有200A的还是建议使用电流互感器进行计量这样以后表是不会在有问题了!对了上次烧的是表因为短路位置是在空开之前所以无论多大的短路电流甚至着火空开也是不会自动掉闸的,这次更换时建议把空开也换为200A的漏电保护开关这样对设备和人生安全都有保障!

第2个回答  2013-06-22
三相四线制供电。开关用100A,定值为63或80A,电表用直通式80A或100A,100A最好。追问

我原来电表60开关100电表烧没了空开都没跳是不是开关太大了?

追答

是开关有问题了,你的烧了也是因为开关小了,接线地方发热才能烧,那你现在选表就是100有这行了,开关选125A的定值100A就应该没有问题的。

追问

我装备还是装互感器

追答

装直通表最好,没有就要装互感器的。最好不装

追问

开关没烧。电表烧了。昨天重新确认了下,电表是直通表60安的。空开是200安的。当时电表烧没了,空开都没跳。是装更大的直通电表比如200安,还是互感器电表好?

追答

你装100A表最好,当然装200/5的互感器,你还在换表,就看用电管理的让不让你装200/5的互感器。因为你这个装100A的是最好的。有可能让你装100A表或100/5互感器。

本回答被提问者和网友采纳