啊色法 儿歌?

21341

第1个回答  2019-08-15
1.
焊机配多大的焊把,
主要是根据焊机的电流来决定的;
2.
250的焊机,
表示该焊机的输出电流最大时可以达到
250a;
3.
铜缆的话,
一般建议承载电流在4-6a的样子;
4.
所以,
250焊机的焊把线建议配
60平方左右为佳;
5.
如果,
输出焊把线很长的话,
要适当增加平方数;
第2个回答  2019-06-27
一般变压器的功率因素是0.85左右630X0.85=535.5KW,你590KW
应该是装机容量,如果是的话就不一定同时开,就没有问题.反之就不行.也可以增加电容器来提高功率因素运行.300KW
如果不超150米的话可用3X120+50的铜电缆,距离远就的增加线经.
第3个回答  2019-12-08
630KVa变压器的整定电流:过电流保护按1.5-2.5倍额定电流整定,有大电机时倍数取大一点,动作时限1-2秒都可以,根据上下配合的要求整定。速断保护根据所接系统的短路电流计算才能整定,如果没有参数或不会计算,速断按6-8倍额定电流整定,时限取0秒。
第4个回答  2019-12-17
采用低压补偿便于管理和维修。至于补偿多少一般要考虑两个条件,1
负载有多少千瓦是感性负载,2
要补偿到什么数值,我们当地超过0.9就不罚钱。如果你的负载是电机一类的感性负载,220千乏即可超过0.9,电容要放在有散热孔的配电箱内,用三相电容自动补偿器控制交流接触器,接触器再控制电容。
第5个回答  2019-10-10
楼上的太误导人啦!
630KV的变压器额定电流630/(400*1.732)=909.35A(变压器标牌上都有的)
公式是视在功率=根号3乘线电压乘相电压
你如果有用功590KW那你的补偿功率因数最一定要到9.5以上!
你300KW的电流为433A
要多大的电缆你自己查!网上都有!我们一般做铜排!
相似回答