我家用的是DZ47-63 C63的开关!用电量比较大!开关老是跳闸高手们指点一下!
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-06-01
DZ47-63
C63是短延时断路器,如果你家的用电负荷在10千瓦以下,可考虑用dz47-63
D63d代替避开空调的启动,还可能是先接触不好产生过多热量造成保护断开。
相似回答
我家
电气总
开关是DZ47-63
C63的
,冷天开空调久点怎么会跳呢,分开关是C...
答:
可以钳形表测电流,如果电流不超过63A,
开关
跳,看开关是否接触不良,拉开开关逐个螺丝紧固,如果接触良好,更换开关。总开关是几个分开关电流总和,所以总开关跳分开关不跳。