两台水泵的控制柜,手动按启动按钮接触器不吸合,有时吸合了不到一分钟就跳开。两台控制器都这样。怎么回
两台水泵的控制柜,手动按启动按钮接触器不吸合,有时吸合了不到一分钟就跳开。两台控制器都这样。怎么回事,水泵是好的,用电笔捅接触器泵是好的。
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-06-09
接触器不吸是线圈没得电!线圈没得单号是按钮没过电!控制线路虚
追问
谢谢,我再去检查一下线路