我单位新办公大楼为12层,1--7层为办公区,8--11楼为宾馆,12楼为会议室,信息中心机房在三楼,(8--11楼宾馆布线可不予以考虑)。1-
-7层每层以16个办公室计算,每个办公室要内网和外网各两个信息插座(共四个),一个电话插座(电话可考虑集团电话和单独配电话两个方
案),同时每层要两至三个红外摄象机(要求摄象机在停电后仍能发挥作用)。现求一具体的网络综合布线方案,要求经济、设计使用期限长
,最好含设备报价。方案要考虑到防雷、接地、信号衰减、网络数据吞吐量、防病毒、强弱电布局,如方案得以通过,其设备采购将优先。联
系方式:QQ:251193301 E-MAIL:[email protected]
我个人的不成熟方案是:
一、计算机网络:由于业务需要,1--7层每楼层均有部分业务电脑需与外网物理隔离,因此我的方案是内外网完全分开,如下:
1、外网:电信10M光纤接入(机房)--网关(机房)--防火墙(机房)--外网核心交换机(机房)--楼层垂直光纤(两条,一条备用)--各楼
层交换机---六类线--各办公室信息插座
2、内网:内网核心交换机(机房)--楼层垂直光纤(一条)--各楼层交换机---六类线--各办公室信息插座
3、疑问:这样一来,每一层要配内网和外网楼层交换机各一台,光纤也浪费了一条,同时由于机房交换机只能看到各楼层交换机接通状态因此
存在不能管理到终端信息插座的问题。能否使用交换机的VLAN功能分开内网和外网,以节省交换机和光纤组件的数量?VLAN能否绝对保证内网
电脑不受外网网络病毒传播?
二、电话网络:电话线采用五类线,各办公室的电话线全部集中到信息中心机房。疑问:线的价格是否贵了点?能否与六类线一起放在一个线
槽内?
三、安防监控:含摄象头监控和夜晚红外无线报警。监控屏设一楼保安室,保安室需要备用电源,电源输出12V随信号线一起走以防停电后摄象
头无法工作。疑问:12V的电源线与信号线能否与网络线电话线放在一个线槽内?12V电源线是否对网络线路产生串扰?
四、防雷、接地等怎么实现?
我想,重要的不是分数,而是方案采纳之后的一大笔设备购置费吧?建议网络工程方面的公司参与本方案。