压力管道磨损规范

如题所述

第1个回答  2020-10-05
对于壁厚大于19mm的碳钢钢管,在弯曲或成形加工后,应按表6的规定进行热处理。
是要壁厚大于19mm的碳钢钢管,在弯曲或成形加工后,2个条件满足就要进行热处理,壁厚大于19mm,弯曲或成形加工后。

不同材质的管子计算得到的壁厚不一样,看你怎么选择

一般国产锅炉设计余量都很小,0.5mm差不多是极限了,如果管材是替代后的低档管材,0.5都做不到,如果是高档管材,可能余量大些。
如果不放心可以自己简单算下,按工作温度和工作压力,查许用应力表,得出管材的许用应力,由壁厚公式计算厚度。
大概算的话按 厚度=(压力*外径)/(0.8*许用应力-压力)+(腐蚀壁厚+其他)
腐蚀壁厚+其他一般都在0.5-1左右,有弯管的地方厚度要增加。
管子如果腐蚀严重的话最好能换就换,万一爆管,停炉的话损失就大多了。

管道磨损不能超过壁厚得多少 : 按照相关规定,管道磨损超过原壁厚50%即为失效.不能超过原壁厚50%.

压力管道磨损到原来壁厚的多少后不能使用 : 在工业管道的设计文件中,会有一项叫“管道等级规定”.(查阅当时管线建设是的设计成品文件)规定中对每个等级的管道都有腐蚀余量数值.根据介质种类、腐蚀性、压力等参数制定,例如:有的管线腐蚀余量为1mm、有的腐蚀余量为3mm等等. 也就是说,理论上管线从开始一直在不断腐蚀,壁厚损失,当壁厚损失达到或超过其设计时规定的腐蚀余量数值时,就应该更换.因为这时管道的壁厚已经不能满足设计选材时对此管线的壁厚要求了.希望对你有帮助!

摩擦片厚度磨损量不得超过mm? : 管道壁厚和设计压力、材料有关.计算公式没有体现到流速的影响. 计算管壁厚还需要考虑腐蚀、磨损和机械强度要求的附加壁厚.磨损与流速应该是有关联的.根据管道介质等的分类应该可以选择相应的磨损量.一般规范或者手册可以选择. 一般的蒸汽和水管道不需要考虑腐蚀和磨损. 碳钢按0.1mmm每年,管道设计寿命一般按15年,不锈钢不用考虑腐蚀余量

钢管母材损伤不大于壁厚的多少 : 钢管母材损伤一般不得大于壁厚的12.5%或腐蚀余量.

管道、管件每年允许的厚度腐蚀为多少mm_ : 防腐设计规范里的要求是每年不大于0.076mm.是平均腐蚀速率.

钢管组对内壁错边量不应超过壁厚的(),且不大于2mm.A.5%B.10... : 承受管内工质产生拉应力的是管子的切向截面积和轴向 截面积.管子磨损或腐蚀减薄后,管子切向和轴向截面积均减少,承受拉应力的能力下降.虽然管子的设计强度裕量