国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)考试复习题及答案?

如题所述

第1个回答  2024-05-12
1. 电力安全工作规程(电力线路部分)是依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际制定的。
2. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。
3. 工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。
4. 作业人员的基本条件之一:经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。
5. 各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗。
6. 作业人员对《电力安全工作规程》(电力线路部分)应每年考试一次。
7. 作业人员因故间断电气工作连续3个月以上者,应重新学习《安规》并经考试合格后,方能恢复工作。
8. 进行电力线路施工作业或工作负责人认为有必要现场勘察的施工(检修)作业,施工、检修单位均应根据工作任务组织现场勘察。
9. 在部分停电的设备上工作,填用第一种工作票。
10. 带电作业工作,应填用带电作业工作票。
11. 在事故应急抢修时,应使用事故应急抢修单。
12. 接户、进户计量装置上的低压带电工作按口头或电话命令执行。
13. 工作票制度规定,工作票签发人、工作负责人、工作许可人,一张工作票中,工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。
14. 第一种工作票如需办理延期手续,应在有效时间尚未结束以前由工作负责人向工作许可人提出申请,经同意后给与办理。
15. 工作许可人的安全责任不包括以下C、工作班成员资格是否合适。
16. 填用第一种工作票进行工作,工作负责人应在得到全部工作许可人的许可后,方可开始工作。
17. 填用电力线路第二种工作票时,不需要履行工作许可手续。
18. 完成工作许可手续后,工作负责人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施、进行危险点告知,并履行确认手续,装完工作接地线后,工作班方可开始工作。
19. 工作票签发人和工作负责人对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作,应增设专责监护人和确定被监护的人员。
20. 如工作负责人必须长时间离开工作的现场时,应由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人。
21. 填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时如果将工作地点所装的接地线拆除,次日恢复工作前应重新验电后挂接地线。
22. 工作终结和恢复送电制度规定,工作终结后,工作负责人应及时报告工作许可人。
23. 已终结的工作票、事故应急抢修单、工作任务单应保存两年。
24. 在停电线路工作地段装接地线前,应先验电。
25. 如需变更工作票中指定的接地线位置需应由工作负责人征得工作票签发人同意。
26. 成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于25mm²。
27. 个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线,截面积不得小于16mm²。
28. 在杆塔或横担接地通道良好的条件下,个人保安线接地端允许接在杆塔或横担上。
29. 进行地面配电设备部分停电的工作,人员工作时与10kV带电设备不停电的安全距离不得小于0.7m。
30. 汛期、暑天、雪天等恶劣天气巡线,必要时由两人进行。
31. 巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬挂空中,应设法防止行人靠近断线地点8m以内,以免跨步电压伤人,并迅速报告调度和上级,等候处理。
32. 倒闸操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,应向操作发令人询问清楚无误后再进行操作。
33. 如发生人身触电事故时,可以不经过许可即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度(或设备运行管理单位)和上级部门。
34. 带电线路导线的垂直距离(导线弛度、交叉跨越距离),可用测量仪测量。
35. 在杆塔上进行工作时,不得进入带电侧的横担,也尽可能不在该侧横担上放置物件。
36. 绝缘架空地线应视为带电体。在绝缘架空地线附近作业时,作业人员与绝缘架空地线之间的距离不应小于0.4m(1000kV为0.6m)。
37. 挖坑时,在超过1.5m深的基坑内作业时,向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内。
38. 在土质松软处挖坑,应有防止塌方的措施。
39. 在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑时,应设监护人。在挖深超过2m的坑内工作时,应采取如戴防毒面具、向坑中送风和持续检测等安全措施,监护人应密切注意挖坑人员,防止煤气、沼气等有毒气体中毒。
40. 在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮栏,加挂警告标示牌,夜间挂红灯。
41. 在杆塔上作业时,应使用有后备绳或速差自锁器的双控背带式安全带,当后保护绳超过3米时,应使用缓冲器。安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上。后备保护绳不准对接使用。
42. 立、撤杆时,除指挥人及指定人员外,其他人员应在处于杆塔高度的1.2倍距离以外。
43. 放线、撤线和紧线工作均应有专人指挥。
44. 如紧线时遇到导、地线有卡、挂现象,处理时操作人员应站在卡线处的外侧。
45. 凡在坠落高度基准面2m及以上的高处进行的作业,都应视作高处作业。
46. 高处作业应一律使用工具袋,较大的工具应用绳拴在牢固的构件上,工件、边角余料应放置在牢靠的地方或用铁丝扣牢并有防止坠落的措施,不准随便乱放,以防止从高空坠落发生事故。
47. 在进行高处作业时,除有关人员外,不准他人在工作地点的下面通行或逗留,工作地点下面应有围栏或装设其他保护装置,防止落物伤人。
48. 低温或高温环境下进行高处作业,应采取保暖和防暑降温措施,作业时间不宜过长。
49. 梯子应坚固完整,有防滑措施。梯阶的距离不应大于40cm,并在距梯顶1m处设限高标志。
50. 起重设备的操作人员和指挥人员应经专业技术培训,并经实际操作及有关安全规程考试合格、取得合格证后方可独立上岗作业。
51. 起重设备、吊索具和其他起重工具的工作负荷不准超过铭牌规定。
52. 重大物件的起重、搬运工作应由有经验的专人负责,作业前应向参加工作的全体人员进行技术交底,使全体人员均熟悉起重搬运方案和安全措施。
53. 起吊电杆等长物件应选择合理的吊点,并采取防止突然倾倒的措施。
54. 更换直线绝缘子串的作业,当采用单吊线装置时应采取防止导线脱落时的后备保护措施。
55. 配电设备上的工作,在停电的高、低压引线上验电、接地。以上操作可不使用操作票,在工作负责人监护下进行。
56. 两台及以上配电变压器低压侧共用一个接地引下线时,其中任一台配电变压器停电检修,其他配电变压器也应停电。
57. 架空绝缘导线作业,架空绝缘导线不应视为绝缘设备。
58. 《安规》关于带电作业所规定的各项数据只适用于在海拔1000m及以下地区。
59. 电力线路带电作业应在良好天气下进行。风力大于5级时,或湿度大于80%时,一般不宜进行带电作业。
60. 带电作业专责监护人应由具有具备带电作业资格、带电作业实践经验的人员担任。
61. 带电作业工作票签发人应由具有具备带电作业资格、带电作业实践经验的人员担任。
62. 带电作业专责监护人监护的范围不准超过一个作业点。
63. 带电作业应设专责监护人。
64. 带电
大家正在搜