交流接触器导通瞬间,吸和电流大吗?

以前的时候,我的开关电源是直接接在市电220v上,后来我在他前面接了个交流接触器和一个控制开关,来控制是否给开关电源供电,但这两天开关电源总是用一段时间就坏了。由于开关电源丝厂家新设计的,我不确定到底是交流接触器瞬间电流太大导致的,还是开关电源设计有问题。请问一般情况下,交流接触器的瞬间吸和电流会破坏开关电源吗?
另外开关电源的输出没接好,而且输出电流很大,也有可能是输出接触不好,损坏的开关电源,我现在想确定的是,交流接触器的瞬间吸和电流对开关电源的影响大吗?

第1个回答  推荐于2016-12-02

你讲了这么多,我还是没听懂。

    交流接触器线圈只能接交流电源,它的线圈设计是交流感抗,不能接直流电源。接交流电源时,它的线圈电流大约是700毫安左右。

    它主触点承载电流的能力是设计指定的,选用交流接触器时,一般是按工作电流的1.5倍选用。

    线圈由直流供电的电路,有专用的“直流接触器”选用。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2014-04-28
交流接触器的吸合电流确实在维持电流的数倍到十几倍,但这个电流不至于会损坏与之并接的开关电源,还是应当从开关电源本身以及它的负载上找原因,另外看看电源上是否有其他过电压。追问

有可能是负载没接好的原因吧,并接?额,不应该交流接触器和开关电源是串接的吗?

第3个回答  2014-04-28
不会,应该是开关电源不好追问

我也觉得不会,开关电源内部应该有防浪涌电流的硬件,但开关电源用一段时间就坏了,难道是因为开关电源输出没接好,造成的打火吗?开关电源的输出在直流45v左右,但电流在20A,电流有点大