建筑防雷接地和建筑等电位的关系

如题所述

第1个回答  2022-10-10

建筑防雷接地和建筑等电位的关系

建筑防雷接地和等电位分属两个系统
防雷接地,是保护整栋大楼的安全,不会导致大楼整体受雷击影响,等电位连线的主要作用是防止用电装置漏电,金属装置带电,对人体造成伤害···
防雷接地的做法主要是利用基础钢筋和自然土壤连线,利用建筑物的升顶柱做防雷引下,在屋顶分割槽域敷设避雷网,如果是高层建筑,还要划分防雷分割槽,并在一定的高度将大楼转圈敷设均压环···
等电位连线分总等电位和区域性等电位,总等电位利用40×4的镀锌扁钢在建筑内部的装置外壳(自带接地点位,用BV线引致扁钢)及金属管道的入口等处连线,扁钢暗敷,在接头处利用抱箍卡住管子,再用BV线引致扁钢。区域性等电位大部分在机房、消控室、卫生间之类的地方,连线方法一样,不过要预留扁钢,并于板筋焊接,在墙上安装等电位连线盒······
最总,等电位连线也要和建筑内部钢筋网连线,并一并引致基础,利用基础钢筋接地···
洋洋洒洒说的不是太好,如果需要,可以补充问题,我再回答,谢谢采纳哈···

建筑防雷接地和建筑等电位的关系是怎样的?

建筑防雷接地和等电位分属两个系统。

防雷接地,是保护整栋大楼的安全,不会导致大楼整体受雷击影响,等电位连线的主要作用是防止用电装置漏电,金属装置带电,对人体造成伤害。

防雷接地的做法主要是利用基础钢筋和自然土壤连线,利用建筑物的升顶柱做防雷引下,在屋顶分割槽域敷设避雷网,如果是高层建筑,还要划分防雷分割槽,并在一定的高度将大楼转圈敷设均压环。

等电位连线分总等电位和区域性等电位,总等电位利用40×4的镀锌扁钢在建筑内部的装置外壳(自带接地点位,用BV线引致扁钢)及金属管道的入口等处连线,扁钢暗敷,在接头处利用抱箍卡住管子,再用BV线引致扁钢。区域性等电位大部分在机房、消控室、卫生间之类的地方,连线方法一样,不过要预留扁钢,并于板筋焊接,在墙上安装等电位连线盒。

建筑防雷接地和建筑等电位连线的关系

按照现代防雷的要求。建筑物防雷接地和建筑物等电位连线应该是一个系统的。也就是说新建建筑物的避雷针和建筑物的钢柱、主筋、金属门窗、金属管道等是连为一体的,接地基本不用做的。因为建筑物基础内有太多的钢筋本身就是一个很好的接地。这就是建筑物整体等电位连线系统和共用接地系统。
建议在做防雷工程时不要追求做防直击雷或机房的独立接地。那已经过时了。要尽量做到共用接地。

建筑物防雷和接地连线和等电位连线的关系

建筑物防雷是由外部防雷设施和内部防雷设施构成,外部防雷设施包括屋顶接闪器(避雷带,接闪杆,避雷针等)、引下线、户外接地网,内部防雷设施就是室内等电位连线(一般可和电气装置的保护接地、防静电接地共用,说得简单些就是室内所有主要金属装置、电气装置外壳、管道等都接到室内接地网上)。

防雷接地中,等电位的电势差怎么测量?

防雷接地装置在雷电流或其它冲击电流流过时是存在电位差的,但是没有通行的测量方法。工频电流下,等电位的装置的电势差可以用微安计来测量,雷电流或其它冲击电流下的电势差测量,首先要用波阻抗的理论估算出电势差的数量级,然后再确定适合的测量方案。

机柜接地线和等电位的关系

等电位是指把机柜所有用接地线连线,实现等电位连线,然后再用接地线接入机房接地铜排

建筑等电位联接的图号是写防雷的还是电气的

你是做资料填表格吧?一般等电位接的位置在那一层,就写那一层的电气图号。如果是系统性的联接,可以写基础接地的图号。如果真的不清楚,防雷、基础接地都没关系,毕竟图号不是关键,关键是你等电位联接的内容。查资料时监理、质监站从来不查图号。

等电位是什么,它和防雷接地的关系和区别

建筑防雷接地和等电位分属两个系统 防雷接地,是保护整栋大楼的安全,不会导致大楼整体受雷击影响,等电位连线的主要作用是防止用电装置漏电,金属装置带电,对人体造成伤害··· 防雷接地的做法主要是利用基础钢筋和自然土壤连线

等电位与防雷接地的区别

等电位任何位置都可以设定,防雷接地虽然也有等电位的概念但是限制在接入大地(土下深层)!

防雷接地主要算什么工程量啊,还用等电位的工

    安装工程中的屋顶防雷和基础接地要计算以下工程量: 1、基础接地极;2、接地母线敷设;3、接地极板;4、断接卡子;5、均压环;6、区域性等电位;7、总等电位;8、接地跨接;9、人工接地极;10、屋面避雷网;11、避雷针;12、圈梁焊接;