混凝土强度等级是怎么划分的?

如题所述

第1个回答  2024-06-23

混凝土C15、C20、C25、C30、C35、C40等等回弹标准值要根据回弹角度和碳化深度来决定 。

GB50010《混凝土结构设计规范》规定:混凝土立方体抗压强度标准值系指按照标准方法制作养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度。

一、回弹法检测混凝土抗压强度技术规程摘要 

1、回弹仪使用方法要点:缓慢施压,准确读数,快速复位。

2、构件的抽查数量:不得少于同批构件总数的30且构件数量不得少于10件。

二、混凝土回弹仪回弹值计算

1、计算测区平均回弹值,应从该测区的 16 个回弹值中剔除 3 个最大值和 3 个最小值,余 下的 10 个回弹值按下式计算: 10 式中Rm — 测区平均回弹值,精确至0.1; Ri — 第i个测点的回弹值。

2、非水平方向时按下式修正: Rm R i 1 10 i Rm Rm Ra 式中Rm — 非水平检测时测区的平均回弹值,精确至0.1; Ra — 非水平状态检测时的回弹修正值,按附表查询。

3、水平方向检测混凝土浇筑顶面或底面时按下式修正: t t Rm Rm Ra b b Rm Rm Ra t b 式中Rm、Rm — 水平方向检测混凝土浇筑表面、底面时的测区回弹值平均值; b Rat 、Ra — 混凝土浇筑表面、底面回弹值的修正值,按附表查询。

4、 当检测时回弹仪既非水平状态有非混凝土的浇筑侧面时,应先修正角度,再修正浇筑面。


扩展资料:

混凝土正常情况下的碳化深度为1.5~2,如果是泵送混凝土,碳化深度1.5,则回弹值在34.2以上算合格,如果不是泵送混凝土则必须达到36.3以上,看具体情况。

这要分混凝土测区强度符合什么条件,又分水平状态检测和非水平水平状态检测;又要根据平均碳化深度来确定的。