变配电室维护保养有哪些规定?

如题所述

第1个回答  2018-01-09

变配电房维护保养规程目的:建立一个变配电房维护保养操作程。2.范围:本规程适用于变配电房的维保安全.3.职责:变配电房岗位操作人员4.1程序:检查电气连接点应接触良好,应无氧化及过热现象,导线无松股断股,过紧过送现象。检查瓷绝缘部分,无掉瓷、破碎、裂纹以及放电痕迹和严重的电晕现象。

4.1.3检查变压器油湿是否超过允许值,温升是否正常,有无异常声音。

4.1.4检查变压器防爆筒有无喷油,油面是否降低,及外壳有无大量漏油。4.1.5检查电容器的外壳有无膨胀变形,有无异声,示温腊片是否溶化,三相电流是否平衡,电压是否超过允许值,放电装置是否良好。检查各类断电气的外壳有无破损、裂纹,整定值位置是否变化,断电器工作是否正常。高压真空断路器灭了室在触头断开时,屏蔽罩内壁应无红色或乳白色光辉。4.1.8避雷器内部应无异声。各级电压指示是否正常,各路负荷是否超出允许值,其他各种仪表,指示信号显示是否正常。检查所有接地线有无松动、折断及锈蚀现象。检查门、窗、孔洞等是否严密,有无小动物进入的痕迹。4.1.12检查互感器及各种线圈有无异味。注意事项:1.检查时应注意安全距离,高压柜前0.6m,10KV以下0.7m。2.电气设备停电后,在未拉开有关刀闸和采取安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦内,以防突然来电。3.雷雨天气不得靠近避雷器。4.高压设备发生接地故障时检查时要保持一定的距离,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。5.如遇紧急情况严重威胁设备或人身安全时,值班人员可线拉下有关设备的电源开光,但严禁直接拉下高压柜电源开关。

第2个回答  2018-01-09

变配电室维护保养规定:

(1)变压器吸潮剂失效、防爆管隔膜有裂纹,应及时更换。渗漏油应及时处理。

(2)有载调压变压器的切换开关动作次数达到规定时,应进行检修。

(3)电气设备的绝缘电阻、各种接地装置的接地电阻,应按电业部门的有关规定,定期测定并应对安全用具、变压器油及其他保护电器进行检查或做耐压实验。

(4)变压器的保养、检修,应按规定的周期进行。

(5)高、低压变、配电装置应在每年舂、秋两季各进行一次停电、清扫、检修工作。

(6)高压架空线路,5-7年大修一次。

第3个回答  2018-01-09

维护前的准备:低压配电柜维护的前一天,应通知各回路用户拟停电的起止时间。将维护所需的实用工具和安全工具准备好,确定维护负责人和参加人员。先停掉待维护配电柜供电母线的全部负荷,断开该母线变压器高压侧负荷开关,检查确认无电后,用25平方毫米的导线通过电阻诸葛吧电容柜的电容器对地放电后,挂上接地线和标识牌。检查母线接头有无变形,有无放电的痕迹,紧固链接螺丝确保链接紧密,母线接头处有脏物时应清除,螺母有修饰现象应更换。检查配电柜中各种开关,取下灭弧罩,检查触头表面,若有麻点,可用平锉擦平平接触面并保持触头原有形状。若烧伤面积超过1平方毫米,则应更换触头。紧固进出线螺丝,用高压空气清洁柜内尘土,试验操动机构的分合闸情况。检查电流互感器和各种仪表的接线,并逐个接好。检查熔断器的容体和插座是否接触良好。有无烧损。检查柜内有无遗留工具后,合上抽屉柜门。

相似回答