自然排烟有两种方式:利用外窗或专设的排烟口排烟;利用竖井排烟。

利用可开启的外窗进行排烟,外窗不能开启或无外窗时专设排烟口进行自然排烟。利用竖井排烟,即利用专设的竖井,即相当于专设一个烟囱。各层房间设排烟风口与之相连接,当某层起火有烟时,排烟风口自动或人工打开,热烟气即可通过竖井排到室外。这种排烟方式实质上是利用烟囱效应的原理。

在竖井的排出口设避风风帽,还可以利用风压的作用。但是由于烟囱效应产生的热压很小,而排烟量又大,因此需要竖井的截面和排烟风口的面积都很大,因此我国并不推荐使用这种排烟方式。



扩展资料

自然排烟口应设于房间、走道净高的1/2以上,且距顶棚下800mm以内(以排烟口的下边缘计);自然进风口应设于房间净高度的1/2以下(以进风口上缘计),

利用穿堂风进行自然通风的建筑,其迎风面与夏季最多风向宜成60°~90°角,且不应小于45°,同时应考虑可利用的春秋季风向以充分利用自然通风。建筑群平面布置应重视有利自然通风因素,如优先考虑错列式、斜列式等布置形式。

自然通风应采用阻力系数小、噪声低、易于操作和维修的进排风口或窗扇。严寒寒冷地区的进排风口还应考虑保温措施。采用自然通风的建筑,自然通风量的计算应同时考虑热压及风压的作用。