甲级写字楼二类防雷接地网格最大间距和最小间距谁能告诉我?有没有规范出处?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-12-23
你没有必要考虑这个问题。首先你的引下线通过不同位置的柱子均连在了筏板基础上的钢筋上,而这些钢筋(而且这些钢筋的表面积大大超出了规范要求的表面积)均连在了一起(也就是说筏板内的钢筋均是相互贯通的)所以这就形成了一个接地网,规范对此网没有明确要求,此时你仅需要测试一下接地电阻即可。一般除了山区等特殊地质条件,均能满足接地电阻的要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/824S4Pqq7.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-12-01
不大于10X10M或12X8M。
民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008
11.3条第二类防雷建筑物的防雷措施本回答被提问者采纳