我用的三菱plc,安川伺服,位置控制。输入接头7为正,8为负,这两根线分别接什么

如题所述

在CN1那里,3与7短接,11与13短接,8是接到Y0(脉冲),12接到Y2(方向),1接到COM。用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,主要应用于高精度的定位系统。

一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服马达进行控制,实现高精度的传动系统定位,目前是传动技术的高端产品。


扩展资料:

美国汽车工业生产技术要求的发展促进了PLC的产生,20世纪60年代,美国通用汽车公司在对工厂生产线调整时,发现继电器、接触器控制系统修改难、体积大、噪声大、维护不方便以及可靠性差,于是提出了著名的“通用十条”招标指标。

1969年,美国数字化设备公司研制出第一台可编程控制器(PDP-14),在通用汽车公司的生产线上试用后,效果显著;

1971年,日本研制出第一台可编程控制器(DCS-8);1973年,德国研制出第一台可编程控制器;1974年,我国开始研制可编程控制器:1977年,我国在工业应用领域推广PLC。

最初的目的是替代机械开关装置(继电模块)。然而,自从1968年以来,PLC的功能逐渐代替了继电器控制板,现代PLC具有更多的功能。其用途从单一过程控制延伸到整个制造系统的控制和监测。

参考资料来源:百度百科-可编程逻辑控制器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-02
安川的位置控制是这样接线的(集电极开路输入):在CN1那里,3与7短接,11与13短接,8是接到Y0(脉冲),12接到Y2(方向),1接到COM。祝你成功本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2011-12-12
接Y0和COM啦,不过要注意形成回路,另外安川的伺服要加限流电阻,不然会烧驱动器的,因为三菱的输出是24伏追问

“plus”接24v(串2k电阻),“/plus”接Y0,这样对嘛?谢谢

第3个回答  推荐于2016-06-17

是脉冲控制的输入端子。

第4个回答  2011-12-14
可能是电源,安川没有用过