变频器ABB ACS550-157A 电机55KW 一按启动马上报过流,看不见电流变化,在这之前都运行过的
换了一个电机直接接变频器出口还是同样问题
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-12-05
先把保护数据,一切保护数据,全部弃之不用,然后启动变频器,再检查各项功能,如果正常,再把保护数据细调一下,就可继续使用,如果不行再检查各项的保护数值。仅供参考!
追问
能详细点吗,不能把所有故障保护都禁止吧
第2个回答 2011-12-05
电流检测板损坏。联系售后吧
追问
嗯,这也是我的结论。已经联系了。
本回答被提问者采纳
第3个回答 2011-12-05
恢复出厂设置,然后重新设置参数
追问
出厂设置都恢复过了