西门子MM440变频器,带3.2KW电机,把电机参数录入后,启动不了?显示过流或没没反应(过载系数调大)。

变频器调试时,录入电机参数,最后有个电机数据辨识,需要用ON命令才能启动辨识程序,ON命令如何操作,找不到?调试时我是带载调试的(现场条件限制),需要空载吗?有这方面的专家吗?求真相。QQ:275351706,非常感谢!
我就想知道ON命令个什么东西,是用手按下按钮,还是在面板上输入个代码,再按个确认什么的,或者是用上位机给哪儿个信号,或是其他什么东西,有搞过的吗??怎么操作的?谢谢!

第1个回答  2012-02-16
MM440使用固定频率来运行,参数设置如下:
P0700=2 选择命令给定源(启动停止) I/O端子控制
P1000=3 设定频率给定源 固定频率
P0701=16 DIN1 5号端子功能:固定频率选择 + ON 命令
P0702=16 DIN2 6号端子功能:固定频率选择 + ON 命令
P1001=需要设定的频率1 用户设定 由端子5激活
P1002=需要设定的频率2 用户设定 由端子6激活
以上是固定频率,实现2段速的具体设置方法,可以用来实现加减速、正反转等等。
以上步骤必须先经过快速调试,我一直这么设的。

当然搞过了,ON就是让变频器准备运行的信号,由所设的参数决定,可以是用手按下按钮,也可以是在面板上输入个代码,再按个确认什么的,还可以是用上位机给的信号。例如,我说的固定频率运行的参数设定里,P0701=16 DIN1 5号端子功能:固定频率选择 + ON 命令,那DIN5号端子有输入就会执行ON,变频器会按照设定的固定频率运行。
第2个回答  2012-02-14
录入电机额定参数即可,ON命令启动辨识程序不是必须的。应该设置好加速时间和减速时间,设置过电流保护参数。要针对报警信息的内容修改相关参数。 可以带负载调试,没关系,关键是参数设置要正确,另外还需确认接线无误。
第3个回答  2012-02-15
恢复出厂值,有些电机是做不了辨别,其实你可以手动调整的,带负载没有关系,当然不排除硬件有问题
第4个回答  2012-02-16
在P1910=1后在P3900=1后出现A0541按启动键