菜鸟问题:3相漏电开关,接两根火线和一根零线是否可行,求教~
3相漏电开关(fuji EG33AC),接两根火线和一根零线是否可行
举报该问题
推荐答案 2007-10-24
应该是不可以的.你一加载负载就会跳开自动保护,漏电开关会认为是漏电.接线可能有以下几中情况:
1:一零一火.------可以用.
2:一零一火加一零一火-------可以用.
3:两火-----------不可以用.
你可以试试
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/c/83029326.html
其他回答
第1个回答 2007-10-27
楼主能说明一下断路器下端的接线吗。
建议不要这样做。
断路器三相实际上并不是同时闭合和断开的,而如果你所接零线的一相不能先合后分的话,会产生断零的严重后果的。当然,你断路器下端只接一路220V负载的话没有问题,如果接二路220V负载的话,那问题大了,极有可能烧毁负载。
第2个回答 2007-10-26
是否可行不多说了,建议不要"非法改装"漏电开关,否则极有可能造成安全隐患!
如果楼主一定要这样做,注意把两根火线接到漏电开关里面电路板所接的接线端子上(如果把一火一零接到这两个接线端上,漏电开关由于没有额定电压在漏电时可能不会动作)
第3个回答 2007-10-24
应该是可以的
第4个回答 2007-10-24
为什么不可以呢?我觉得可以。
第5个回答 2007-10-26
可以啊.
相似回答
3P
漏电开关接二根火线和一根零线
可以吗?
答:
这样接不可以用
,3p漏电开关适用于接三相电不带零线的那种,这样三相电流平衡才不漏电短路不会动作,而二根火线一根零线只能接3p+N或4p的漏电开关这种可以接,当零序电流检测到电流不平衡时会动作。
大家正在搜
漏电开关出来的两根都是火线
只接一根火线漏电跳闸
漏电保护器接了两根火线
两根电线的结合处最容易漏电
空气开关两根线都有电
电线漏电怎么查漏电点
两根火线接在一起会怎么样
220v两根火线接在一起
1p十N漏保零线漏电会跳闸吗
相关问题
三相空开,能否接两相?火线和零线。
两根火线分别共用一根零线的问题
一个电箱里面总开关有3火线1一根零线.那么我接两根火线一根零...
两根火线共用一根零线的问题
两根火线公用一根零线,为什么漏电保护器一直跳闸?
两根火线间电压就是380V了,为什么380V用电器还要接三根...
线可以接两根火线一根零线吗,会有什么后果?