海湾的消防主机,为什么线路都对得,连上设备电压就降到13v,14v
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-11-01
肯定是接地了,你把所有的回路线都拆了,然后一条一条的往上接,看看哪条回路接上后降压
追问
查出来了,结果是那条线接有地方接触不好,电压比正常电压低,带上设备就更低了,那段线在桥架里,我没有查,我就没用那段线,另外布了一段线就可以了
第2个回答 2011-10-29
估计什么地方短路了、、 慢慢查吧。。 你看看是哪个回路出问题
第3个回答 2011-10-29
正常带载电压应该不低于16伏好表还会看到其闪动
第4个回答 2011-11-04
这个可能要百度问下了。
本回答被网友采纳
第5个回答 2011-10-29
接地拉。。。。。查吧。。。
相似回答
大家正在搜
相关问题
海湾火灾报警。信号线输出电压正常。到现场设备电压就降低了。是...
海湾报警系统在电压正常设备正常的情况下,为什么会报烟感手报消...
消防报警主机,海湾GST5000,为什么在一个回路里面,线路...
消防主机上显示回路故障怎么处理,输出电压正常
您好。我用的海湾消防报警主机,现场信号有电压,隔离模块没有故...
消防主机信号线到楼层端子排上电压有17.5V,一接上设备电压...
海湾消防主机,总线不对地,不短路,为什么一接上几秒钟就跳隔离...