构造柱钢筋必须焊接吗?我所在的是个砖混结构的小区住宅楼,6+1的。构造柱施工详情图纸上没有注明是搭...

构造柱钢筋必须焊接吗?我所在的是个砖混结构的小区住宅楼,6+1的。构造柱施工详情图纸上没有注明是搭接还是焊接。我采用的是错开搭接,搭接长度为35d,可是监理非得要我电焊!钢筋全是12的,240*240的,混泥土是C25的。我想知道哪本书上面说的必须电焊!!我的绑扎搭接真的不行?求高人给解释。深谢!
还是不行(1/2)我都和监理闹翻了。我所有的钢筋工都停了三天了,他说什么我如果不焊接他的避雷和接地就没有用。我就说我接的是钢筋,避雷不关我的事,然后今天(2/2)他们还在开会讨论我的问题!

第1个回答  2011-11-06
现在钢筋都必须都要焊接 绑扎不允许了 最新图集11G101-1第7页第6小点有的 好好学习最新图集 希望能帮到你
第2个回答  2013-06-24
钢筋的接长符合验收规范及设计图纸的要求即可。考虑防雷,搭接的地方可以加焊圆钢。一般接卸连接的话也需要加焊圆钢来予以保证电阻测试要求。