屋面彩钢夹芯板的施工流程有哪些

如题所述

第1个回答  2017-06-03
屋面夹心彩钢板施工步骤:
施工准备:铺钉夹芯板前,应将各项准备工作做完。 核对檩条规格和铺设尺寸:检查檩条铺设的规格、间距、坡度是否符合结构设 计要求。每块屋面板除端部应设置檩条支撑外,中间部位也应设置一道至两道 以上的檩条。
配板:根据设计图纸及现场实际屋面部分的尺寸绘制板块排列图,以此作为切 割各种板块的依据,将切割完毕的板块按排列图顺序编号,以便于施工。 铺钉彩钢夹芯板 铺板时应拉通线,做到纵横对齐。长向(纵向)搭接应位于檩条处(搭接处应改 用双檩或檩条一侧加焊通长角钢),两块板均应伸至支撑构件上,每块板的支 座长度大于等于 50mm。搭接方向应顺年最大风力方向搭接,其纵向搭接长度 为:当屋面坡度大于等于 10%时为 200mm;当屋面坡度小于 10%时为 250mm。端 部(横向)搭接应顺流水方向搭接,搭接长度按具体板型确定,搭接方向宜与主 导风向一致。
屋面板从檐口一端开始,往另一端和屋脊方向同时铺设; 铺设时,用墙板固定夹将屋面板与墙进行固定,每块屋面板两端的支撑处要用 自攻螺钉与檩条固定:纵向连接时,问距小于或等于 350mm,并且每块板与同 一根檩条及墙梁的连接不得少于 3 个点,非纵向连接时不得少于 2 个点;在屋 脊、檐口处的连接点宜适当加密。钻孔时,应垂直地将屋面板与檩条一起钻 透,固定螺栓时,应先垫好防水密封垫圈,并套上橡胶垫板和不锈钢压盖后用 力拧紧。
铺板时,用拉铆钉将板与板进行连接,问距一般为 100mm~500mm。两块板的 长向搭接缝处应放置一条通长的密封条,端头应放置两条密封条,密封条应连 续不得间断。夹芯板材应采用带防水垫圈的镀锌螺栓固定,固定点应设在波峰 上,所有外漏的螺钉均应涂密封材料保护,不得有渗漏。螺栓拧紧后,两板的 搭接处用硅酮密封胶封严。
板铺设后,两块板的长向(纵向)搭接处还应用拉铆钉连接,所用拉铆钉均用硅 酮密封胶密封,并用金属或塑料压盖保护。
固定位置的要求:自攻螺钉、拉铆钉用于屋面时设于波峰;用于墙面时设于波 谷。
屋脊铺设:首先,沿屋脊线在相邻两檩条上铺托脊板,在托脊板上放置屋面 板,将屋面板、托脊板、檩条用螺栓固定;其次,向两坡屋面板沿屋脊形成的 夹芯板屋面搭接要求(mm) 项次 1 2 3 4 5 项目 夹芯板材横向搭接 夹芯板材纵向搭接 夹芯板材挑出墙面长度 夹芯板材伸人檐沟内长度 夹芯板材与泛水的搭接长度 搭接长度 不小于一个坡 ≥200 ≥200 ≥150 ≥200 表 65-2 检查方法 观察 用尺量检查 用尺量检查 用尺量检查 用尺量检查。
淋水试验:屋面板铺钉完毕后,可采取喷洒水做淋水试验,淋水时间不少于 2h,检查屋面是否有渗漏现象,如发现问题,应及时对渗漏点进行修补。 检查验收:屋面板铺钉完毕,由施工单位先进行内部检查,发现质量问题及时 处理。初检合格后再组织监理及建设单位进行验收,并办理验收手续。