第1个回答 2024-07-08
1. 在钢筋绑扎中,上部通长筋通常在支撑点的1/3范围内进行搭接,而底部通长筋则在跨度的1/3处搭接。
2. 钢筋绑扎搭接头连接区段的长度应等于1.3倍的搭接长度。在此区段内,若搭接接头中点位于连接区段长度内,则这些搭接接头被视为同一连接区段。
3. 对于梁、板、墙类构件,同一连接区段内纵向受力钢筋搭接接头面积面分率不宜大于25%;对于柱类构件,这一比例不宜大于50%。同时,绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。
4. 在搭接区域,同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。
5. 钢筋绑扎搭接接头连接区段长度为1.3倍搭接长度,搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有连接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向钢筋截面面积的差值。
6. 不同直径钢筋搭接时,应按较小钢筋直径计算搭接长度及接头面积百分率。对于同一构件纵向受力钢筋直径不同,应按较大直径计算连接区段长度。
7. 位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率不宜大于50%。并筋采用绑扎搭接连接时,应按每根单筋错开搭接的方式连接。接头百分率应按同一连接区段内所有的单根钢筋计算。并筋中钢筋的搭接长度应按单筋分别计算。
扩展资料:
1. 钢筋在安装前,应首先核对梁钢筋的钢号、直径、形状、尺寸和数量是否与料单、蓝图相符。
2. 梁钢筋的绑扎应确保主筋、箍筋的绑扎根数及间距,不得漏筋。
3. 梁主筋应按规范要求进行错位焊接,焊接接长应大于10倍钢筋直径,焊接位置应符合规范要求。
4. 在梁侧模板上画出箍筋间距,摆放箍筋。
5. 先穿主梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,将箍筋按已画好的间距逐个分开;穿次梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,并套好箍筋,放主次梁的架立筋,隔一定间距将架立筋与箍筋绑扎牢固。调整箍筋间距使间距符合设计要求,绑架立筋,再绑主筋,主次同时配合进行。次梁上部纵向钢筋应放在主梁上部纵向钢筋之上,为了保证次梁钢筋的保护层厚度和板筋位置,可将主梁上部钢筋降低一个次梁上部主筋直径的距离加以解决。
参考资料:百度百科-钢筋搭接