我一同事告诉我说I=总功率*0.38*1.732*0.85*3。这是对的吗(三厢)
追答不好意思我打错了,应该是P=√3*U*I*cosθ(两个都是不好意思)
I=P/√3*U*cosθ( P为功率 √3=1.732 U=0.38 cosθ因用电设备而异 )
显然你同事说的不正确。
NF400-SS W 400A/4P VV22-4x300+1x150引自配电房 。能讲讲这些电流和功率是如何算出来的吗,
功率我知道,是每个房间用线的务功率加起来的。
上边这些数字表示什么?
你的这些数字不是功率啊 ,NF400-SS W 400A/4P
400A、4P是带400A 的4线开关。具体什么型号你该比我清楚。
VV22-4x300+1x150是电缆的型号。4x300表示4根截面积是300平方毫米的项线和零线,1x150表示一根150截面积的接地线。