电力变压器二次侧为0.69KV,其中性点是经过电阻接地的,那么变压器容量不同其接地电阻阻值也应该不同,那么接地电阻是如何确定的,计算依据是什么,计算方法?
我需要的是科学的计算方法,并不是大概、一般、10A电流是怎么得来的?依据是什么?
高电阻接地指系统中性点接电阻限制接地故障电流小于10A(在1-10A之间,经验认为10A以下电流熄弧后不易重燃),且允许连续运行2 h。电阻器上产生的电流IR≥IC(IC为充电电容电流),选择该值能抑制过电压的发生。具体电流的大小取决于保护的要求.